关于变频控制
jhw19900918
2012年07月08日 10:54:02
只看楼主

我这里有一个500KW/6KV 的绞车变频控制,厂家在做二次图时,用了一个高压变频器与一个660V的低压变频器;在高压变频器出故障后,660V的低压变频器同样可以控制6KV的绞车,请教各位高手,这是什么原因? 无名小虾米拜上

我这里有一个500KW/6KV 的绞车变频控制,厂家在做二次图时,用了一个高压变频器与一个660V的低压变频器;在高压变频器出故障后,660V的低压变频器同样可以控制6KV的绞车,请教各位高手,这是什么原因?
无名小虾米拜上
免费打赏
lingxuct
2012年07月08日 11:22:56
2楼
6KV变频电机在6KV变频器故障时,用660V变频器可以让电机慢速转动。

但根据个人了解,高压变频器的逆变单元是有很多个,其中损坏几个(哪怕损坏几十个)都可以继续运行(高压变频器有自修复功能),所以,没必要加装660V变频器。
回复
jhw19900918
2012年07月08日 11:44:48
3楼
但是660V与6000V电压等级就不一样,660V的变频器是如何带动电机呢?谢谢
回复
lingxuct
2012年07月08日 14:21:03
4楼
"厂家在做二次图时,用了一个高压变频器与一个660V的低压变频器;"
只有问厂家的设计人员了。
回复
rfly095
2012年07月08日 16:59:53
5楼
是不是660V的变频器还接有变压器?
回复
莫下雨
2012年07月09日 11:44:16
6楼
还有这种?第一次听说啊
回复
wboy8759
2012年07月09日 12:01:04
7楼
“660V的低压变频器同样可以控制6KV的绞车”
6KV的变频器应该是主变频器(全功率、重载),660V的低压变频器可能是辅助变频器(只能拖动较轻的电机负载)。
回复

相关推荐

APP内打开