双螺旋氟利昂制冷全自动机组图片
零下一百度
2012年07月07日 17:27:02
来自于制冷技术
只看楼主

该系统机组是科利德组装,比泽尔螺杆压缩机,单冻机是南通四方的。制冷剂是R404,膨胀供液

该系统机组是科利德组装,比泽尔螺杆压缩机,单冻机是南通四方的。制冷剂是R404,膨胀供液 DSC02232.JPG

DSC02232.JPG

零下一百度
2012年07月07日 18:27:27
12楼
机组电控 DSC_0153.JPG DSC_0154.JPG DSC_0155.JPG
回复
零下一百度
2012年07月07日 18:39:50
13楼
机压缩机的油量控制阀,每分钟流量低于10L,机组便会报警 DSC02257.JPG
回复
jklydr
2012年07月08日 14:09:51
14楼
这是个垃圾工程,蒸发温度-49度,风冷冷凝器。首先单级比双级效率低50%以上。再者蒸发温度-49度,吸气过热30度。说明系统设计也是垃圾。
回复
iphone12345
2012年07月08日 22:42:17
15楼
是啊,照这个数据,这个系统应该是不成熟的。难道机组生产商瞎弄的。
回复
零下一百度
2012年07月09日 13:11:26
16楼
那张照片是系统缺氟时照的,该系统运转很好
回复
诺尔制冷
2012年07月10日 15:09:04
17楼
最为专业制冷人士,这个蒸发温度应该选择双级系统,选用单级系统那是不负责任的态度。能效比特低啊。
回复
零下一百度
2012年07月10日 18:07:44
18楼
你指的是配打双级吧,那样的运行费用高,单冻机要求温度负35度,

[ 本帖最后由 sundasheng2009 于 2012-7-10 18:09 编辑 ]
回复
jklydr
2012年07月10日 22:03:28
19楼
这样做项目太不负责任了。双级配搭的效率比单级经济器高出约46%!
回复
zhanghaifan
2012年07月11日 17:49:07
20楼
回复
liwei721010
2012年07月11日 19:15:21
21楼
南通四方能造出什么好机器,用户得付出钱的代价哩
回复

相关推荐

APP内打开