冬天也就2℃那样,夏天也就35℃,冷负荷毫无疑问了,热负荷比冷负荷小很多的,1/3行不行?冷负荷450冷吨办公楼,那么热负荷就150冷吨好了?水冷螺杆配风冷热泵好了?
冬天也就2℃那样,夏天也就35℃,冷负荷毫无疑问了,热负荷比冷负荷小很多的,1/3行不行?冷负荷450冷吨办公楼,那么热负荷就150冷吨好了?水冷螺杆配风冷热泵好了?
2楼
换句话说,热负荷主机热量选67W/㎡够不够?
回复
3楼
就是冬天6℃,77%,但是实际上是2℃那样,现在主机冷负荷1480KW,想用2台风冷热泵和一台水冷螺杆搭配,17层的办公楼,空调面积8500㎡,层高4m,2层有平台,业主倾向于多联机,我不太想用多联机,如果真是冬天热负荷要60%以上,那么用电功率和多联机相差无几了,因为多联机18台室外机,10台放2层平台,负责1~9层,楼顶放8台,负责10~16层,恰好2层平台是风景区,放10台1.8m高的室外机不大煞风景么~~
回复