我认为消防电梯与普通电梯不能共用一个双电源切换箱,消防电梯和消防风机最好不要共用一个双电源切换箱,不过,也不要硬套规范里的,我遇到一个审图的,让我气死了,他居然让我在把所有普通母线段上的消防负荷一定要放在一个或几个配电屏上,我已经做了专用的消防配电应急母线段,我是无话可说,更气的是,他让我把所有的排烟风机都应加双电源切换箱,还有潜污泵的,说什么要末端切换,我气的,,,,,,,但是又没有办法,现在审图的水平真的不好说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我认为消防电梯与普通电梯不能共用一个双电源切换箱,消防电梯和消防风机最好不要共用一个双电源切换箱,
不过,也不要硬套规范里的,我遇到一个审图的,让我气死了,他居然让我在把所有普通母线段上的消防负荷一定要放在一个或几个配电屏上,我已经做了专用的消防配电应急母线段,我是无话可说,更气的是,他让我把所有的排烟风机都应加双电源切换箱,还有潜污泵的,说什么要末端切换,我气的,,,,,,,但是又没有办法,现在审图的水平真的不好说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
12楼
消防负荷,如果距离较近的应该可以接在末端的同一双电源切换箱上,但是普通客梯和消防电梯不能用同一个双电源切换箱,目的是为了确保消防设备的可靠性。
回复
13楼
排烟风机能否采用树干式供电?.
回复
14楼
1、消防负荷较多时,在同一母线上的,应归入同一配电柜中,便于管理,及火灾时,易于切断非消防电源。
2、排烟风机为消防符合,应加双电源切换箱!
消防时切断非消防电源,有消防联动切换,手动的几率有多少
回复
15楼
[引用] 2007-01-04 10:50:12.0
第5楼
我觉得应该分情况而定.
并不是必须每个消防设备都要独立的双切箱
大哥,那具体怎么分情况而定呢,经常看到你的回答啊比较严谨的,但是就是没看到比较充分的回答啊,期待啊!
回复
16楼
[引用] 2007-06-01 12:28:16.0
第14楼
排烟风机能否采用树干式供电?.
肯定不行,要用放射式供电,重要负荷保证稳定可靠性!
回复
17楼
你肯定错了!
回复
18楼
本人意见:两台如均为消防电梯(比较少见,一般是一消一客)且在同一机房,共用一个双电源切换箱没问题;至于消防用的风机、水泵等要末端互投,这应该没什么好争的。
回复
19楼
我觉得消防电梯和消防风机最好不要共用一个双电源切换箱,而有专门消防母线供消防电柜无什么问题
回复
20楼
同意
回复
21楼
我看到一些图纸也是这样做,请问有没有规范。有点疑问,不知可不可以/
回复