我认为消防电梯与普通电梯不能共用一个双电源切换箱,消防电梯和消防风机最好不要共用一个双电源切换箱,不过,也不要硬套规范里的,我遇到一个审图的,让我气死了,他居然让我在把所有普通母线段上的消防负荷一定要放在一个或几个配电屏上,我已经做了专用的消防配电应急母线段,我是无话可说,更气的是,他让我把所有的排烟风机都应加双电源切换箱,还有潜污泵的,说什么要末端切换,我气的,,,,,,,但是又没有办法,现在审图的水平真的不好说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我认为消防电梯与普通电梯不能共用一个双电源切换箱,消防电梯和消防风机最好不要共用一个双电源切换箱,
不过,也不要硬套规范里的,我遇到一个审图的,让我气死了,他居然让我在把所有普通母线段上的消防负荷一定要放在一个或几个配电屏上,我已经做了专用的消防配电应急母线段,我是无话可说,更气的是,他让我把所有的排烟风机都应加双电源切换箱,还有潜污泵的,说什么要末端切换,我气的,,,,,,,但是又没有办法,现在审图的水平真的不好说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2楼
不好意思,你错了!
1、消防负荷较多时,在同一母线上的,应归入同一配电柜中,便于管理,及火灾时,易于切断非消防电源。
2、排烟风机为消防符合,应加双电源切换箱!
回复
3楼
同意2点
回复
4楼
二楼先生是对的,一楼的兄弟你首先就好好学习再发脾气。
回复
5楼
我觉得应该分情况而定.
并不是必须每个消防设备都要独立的双切箱
回复
6楼
1.还是应该放在一个或几个柜子里,管理人员在值班室操作时,能方便的切换和投入
2.消防电梯和消防风机我有时也放在一个切换箱里的,但是一定要保证这是最后一级配电箱,就是说这个切换箱出来应该直接到风机(电动机)。
3.排烟风机必须末端切换
4.排水泵假如是消防时要用到的应该末端切换(容量再小也要这么做),一般的我觉得没必要在末端切换,但最好也是双电源(可在前一级切换)
回复
7楼
我没细想,粗看就觉得审图的没错到哪里去,至少都有点道理的,但楼主还发脾气.....我看是不是固执了点啊
消防负荷较多时,在同一母线上的,应归入同一配电柜中并要有明显的标志,消防配电柜若是红色就更好,便于管理,及火灾时,易于切断非消防电源不至于搞错。
回复
8楼
消防风机并不是都需要一个双电源切换箱,在一个防火分区内,几台风机可以共一台双电源切换箱
回复
9楼
消防负荷我以有了专用的应急母线段,我强调的是专用的母线,也就说设了专用的配电柜,并标明了用红色的标志,不过这是备用电源柜,平时电源一定要放在一起吗,我觉得规范也没有这么说,不知你们是怎么理解,我看了很了国标的图纸也不是这样的,集中管理话,平时供电,大部分消防负荷是不运行的,火灾时,也没有关系吗,我有专用的母线段及配电柜,有明确的标志,完全可满足要求,
若要求平时出线柜也要集中的话,要考虑动力,照明不同的计量的话,可能有浪费柜子,如果我的消防只有消防水泵和应急照明话,消防泵的功率又不大话,一个柜子是不是太泿费。我觉得具体工程具体分析,有可能的时,尽量做到集中,但用电源出线回路柜应设专用母线或柜,我同意
末端切换的概念是什么,我的是两台消防电梯,一个机房,我设了一个总的双电源箱,审图的要我设两个双电源箱,意思要我从双电源回路里“T“接现来,我认为更不可靠,
回复
10楼
1、消防负荷较多时,在同一母线上的,应归入同一配电柜中,便于管理,及火灾时,易于切断非消防电源。
2、排烟风机为消防符合,应加双电源切换箱!
消防时切断非消防电源,有消防联动切换,手动的几率有多少
回复
11楼
好象只有上海的工程才可以这样干哟!!