纠结!冷水机组组合问题
春江水暖
春江水暖 Lv.12
2012年07月07日 11:22:19
来自于中央空调
只看楼主

计算总冷负荷2600RT机房面积紧张,开始是按 1100RT离心机*2+500RT离心机*1 选的。但从功能使用上考虑,办公、公寓式办公、餐饮、娱乐、大型会场、客房、产品展示等等,认为按 750RT离心机*3+400RT螺杆机*1 选择机组更能适应各种负荷变化和使用要求。。。从设备及安装成本讲,也是第一种占优。。。请各位专家帮忙看看哪种配置好?或者另外有更优的组合方案。拜谢!

计算总冷负荷2600RT
机房面积紧张,开始是按 1100RT离心机*2+500RT离心机*1 选的。
2012年07月08日 21:26:48
2楼
办公、公寓式办公、餐饮、娱乐、大型会场、客房、产品展示7种用房,日间7种区域均使用,夜间可能只有2种使用;夜间2种区域内负荷峰谷可能悬殊。

如负荷谷段完全超过400吨,那么设置螺杆机组也无太大意义(估算一下就能有结果)。
如确实存在比较低的负荷谷段,还是应该设一组螺杆机为佳。

2600吨的总体量,不小了,关键就看功能区负荷组成情况。

一家之言,仅供参考。
回复
chinalnkydlzc
2012年07月09日 11:29:15
3楼
你要提供功能区负荷的组合情况!800和1000RT的压缩机头占有率最高,在市场中也应便宜
回复
killman
2012年07月10日 12:52:36
4楼
先统计个使用功能的负荷,把使用较近的办公、公寓式办公、产品展示的负荷划为一个设备和系统;这类使用时间一般为07:30-19:00;餐饮和会议是短时间使用的,使用的负荷也很大,这个可以划分在一起,剩余的客房和娱乐划为一起,这个一般在18:00-03:00期间使用,客房一般是旅游和商务使用,这类从07:00-18:00负荷使用都很小。根据这样来分配装机容量,说不定部分负荷可以互补
回复
yuwenwunt
2012年07月11日 13:04:25
5楼
回复
zhaoshansi1985
2012年07月13日 17:19:06
6楼
假设 螺杆机的容量 A 离心机的容量B 配比一定要注意 最好设置为 夜间负荷峰值大于A+0.3*B 夜间负荷 谷值大于螺杆机容量*0.6
回复
hongliu20032001
2012年07月14日 19:14:40
7楼
先统计个使用功能的负荷,把使用较近的办公、公寓式办公、产品展示的负荷划为一个设备和系统;这类使用时间一般为07:30-19:00;餐饮和会议是短时间使用的,使用的负荷也很大,这个可以划分在一起,剩余的客房和娱乐划为一起,这个一般在18:00-03:00期间使用,客房一般是旅游和商务使用,这类从07:00-18:00负荷使用都很小。根据这样来分配装机容量,说不定部分负荷可以互补 严重同意
回复
adingkgb
2012年07月15日 15:39:37
8楼
鱼和熊掌不可兼得
从数据上来说,要高效运行,那么肯定少量的大制冷量是离心机最好:占地小(同样制冷量下),效率高
但是从实际的运行上来说,往往都不是处于设计负荷,或者说负荷率变化的幅度会比较大。
而离心机的变负荷变工况运行特性并不好,较低负荷下机组运行不稳定对外部条件的要求较高,实际运行中容易产生各种问题。
而同样的总冷量下,机组分的越多,对冷量的调节越有利,但是机组多了对占地以及投资就高了。
一般来说离心机配合螺杆机是一种比较经典的方法。
大负荷下,用离心机为主,在变负荷情况下由螺杆机来调节负荷的变化量
而螺杆机的冷量,一般是按离心机的50-70%左右比较好,螺杆机太小就消化不了负荷的变化量(导致不得不频繁启停离心机);螺杆机太大在低负荷运行时就不经济
回复
zangyuesuifeng
2012年07月15日 17:37:20
9楼
本帖最后由 zangyuesuifeng 于 2014-8-2 10:38 编辑

路过支持一下

回复
春江水暖
2012年07月20日 15:50:25
10楼
感谢各位专家的关注,最终选定的是1000RT*2+500RT*1二大一小离心机,主要是因为机房面积不够而建筑也不肯增加面积(车位不够。。。