暖气片上午供暖后,一切正常,但到晚上就冰凉如故了(泵房供热正常),想向各位讨教。
暖气片上午供暖后,一切正常,但到晚上就冰凉如故了(泵房供热正常),想向各位讨教。
2楼
可能是积气造成的
①系统积气的原因:
a.在热水供热系统充水前,系统中存有空气。在系统充水时,空气逐渐被挤到系统的末端和顶部。这时,要打开系统顶部放气阀排出空气,水即充至顶部。但系统内的空气不可能完全排出,在系统的某些部位会存有空气。
b.水中溶有空气。当水逐渐升温时,空气会逐渐从水中分离出来。
c.系统在运行过程中,存在跑冒滴漏现象,需要根据压力情况进行补水。系统补水一般是从开式水箱抽取软化水,抽取时会带入少量空气;同时补入的冷水经过加热又会有一部分空气分离出来。
②系统积气位置。在供暖系统中,水流速越大,空气就越容易被带走。在水平管上水流速大于0.15m/s,在垂直管道上水流速大于0.25m/s时,一般不会造成积气。反之,就会在以下几个部位积气:水平管道下弯处;管道管径变小处;散热器尾部;管道变形的最高点。
③排气措施:
a.施工过程中一定要保证管道的坡度符合设计和施工规范要求。机械循环系统的回水干管应顺水流方向设向下的坡度,以利于排除空气,散热器供水支管应注意顺水流方向设向下坡度,这样不易使散热器内集气,且当系统运行间歇时,易使散热器内的积气排至系统顶部。
B.系统积气后就要通过排气装置排气,排气装置有自动排气阀,手动放气阀和集气罐。施工过程中应正确安装集气罐,若集气罐安装不当,积气难以全部排除。排气阀分自动和手动两种。自动排气阀管理起来方便,可将系统内的集气自动排出。但由于产品质量和安装原因,有时达不到理想效果,通病是气孔流水和排气孔堵塞。手动排气装置需要人工操作,如放气不及时就会影响系统的正常运行,但使用比较可靠,只要手动阀门不坏就不会出现问题。
回复
3楼
我们现在居住的小区以前有这样的问题,最后发现就是系统积气造成的!
回复
4楼
谢谢以上各位给予的指导。现在该室内的散热器已经热了。我是这样处理的:将供回水管道掉向后,散热器恢复了温度,直到现在也没有冷。有谁愿意对此做出解释?以后会不会还会出现此种情况?
回复
5楼
你是说供回水管与外网接反了
回复
6楼
顶一下,值得讨论!
回复
7楼
“但到晚上就冰凉如故了(泵房供热正常)”,这句话表明你所说的供热不正常范围很小,不是大面积不热(大面积不热可从泵房的供回水温度、流量、压力变化等看出),可能是局部管路积气造成的,也可能局部管路堵了,应在回水主管上。供回水管与外网接反了,可能性有,也应该是局部热,如果是单管垂直系统,即从底部向上热,而且热的持续时间较短,水声较大,排气有排不尽的感觉。
回复