楼梯问题
土木客栈
土木客栈 Lv.12
2012年07月07日 08:03:07
来自于工地图片
只看楼主

新规范出台后,框架结构楼梯建模大家都是怎么处理的?如何考虑楼梯对整体结构的影响?如何保证楼梯在地震作用的下的的安全?请各位大神 多多指教!!

新规范出台后,框架结构楼梯建模大家都是怎么处理的?如何考虑楼梯对整体结构的影响?如何保证楼梯在地震作用的下的的安全?请各位大神 多多指教!!
免费打赏
structural_bigboss
2012年07月07日 18:20:09
2楼
框架结构应该把楼梯建进去,剪力墙可以不建
回复
brbi7vv
2012年08月13日 10:22:16
3楼
长见识,路过。。。
回复
极度无奈
2012年08月13日 16:47:47
4楼
审图中心建议还是要考虑楼梯的影响~
回复
redcattle1988
2012年08月22日 16:38:23
5楼
楼梯在pkpm中不好建模啊,不好定位。我实习的时候是把楼梯间楼板设为0厚,恒载8,活荷载3.5
回复
hanxiaobin
2012年08月22日 17:43:42
6楼
我最近做的一个宁夏项目,审查中心也要求考虑楼梯对结构整体刚度的影响。按照包络配筋。
但是我看PKPM论坛是说是楼梯建模只是看位移比,而不是参照配筋。
回复

相关推荐