疑问,框支剪力墙结构竖向规则性的一个问题?
yangxh10
yangxh10 Lv.3
2012年07月06日 21:55:34
只看楼主

最近,我在做一个转换层设置在3层的框支剪力墙结构,计算结果发现,转换层的侧向刚度比(PKPM结果:Ratx2= 0.7842 Raty2= 1.1502),严重不符合高规3.5.2条第2条的要求,(转换层的层高已经大于其相邻上一层1.5倍了),而该转换层承载力比值却比其他任何层都大。(3 1 0.4155E+05 0.7040E+05 1.91 1.44)请问下大家,知道这是为啥呢?

最近,我在做一个转换层设置在3层的框支剪力墙结构,计算结果发现,转换层的侧向刚度比(PKPM结果:Ratx2= 0.7842 Raty2= 1.1502),严重不符合高规3.5.2条第2条的要求,(转换层的层高已经大于其相邻上一层1.5倍了),而该转换层承载力比值却比其他任何层都大。(3 1 0.4155E+05 0.7040E+05 1.91 1.44)请问下大家,知道这是为啥呢?
免费打赏
yangxh10
2012年07月07日 13:55:34
2楼
高规3.5.2条的第2条楼层侧向刚度比是剪弯刚度比还是剪切刚度比呢?知道的指导下啊。谢谢了。
回复
labiyunfei
2012年07月07日 19:58:57
3楼
经典好图,学习价值很高,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开