最近,我在做一个转换层设置在3层的框支剪力墙结构,计算结果发现,转换层的侧向刚度比(PKPM结果:Ratx2= 0.7842 Raty2= 1.1502),严重不符合高规3.5.2条第2条的要求,(转换层的层高已经大于其相邻上一层1.5倍了),而该转换层承载力比值却比其他任何层都大。(3 1 0.4155E+05 0.7040E+05 1.91 1.44)请问下大家,知道这是为啥呢?
最近,我在做一个转换层设置在3层的框支剪力墙结构,计算结果发现,转换层的侧向刚度比(PKPM结果:Ratx2= 0.7842 Raty2= 1.1502),严重不符合高规3.5.2条第2条的要求,(转换层的层高已经大于其相邻上一层1.5倍了),而该转换层承载力比值却比其他任何层都大。(3 1 0.4155E+05 0.7040E+05 1.91 1.44)请问下大家,知道这是为啥呢?