请问各位前辈,多层商住楼(一层或一、二层为商铺)的住宅与商铺是否需要分开配电?能否一根进线至总配电箱,然后分开,还是说必须两根进线分别供电? 还有商铺是否用到三相又和这种配电方式有关系没有,下面是我的一个图,不知道是否正确,我是新手,请多多指教
请问各位前辈,多层商住楼(一层或一、二层为商铺)的住宅与商铺是否需要分开配电?能否一根进线至总配电箱,然后分开,还是说必须两根进线分别供电? 还有商铺是否用到三相又和这种配电方式有关系没有,下面是我的一个图,不知道是否正确,我是新手,请多多指教
12楼
图我没看,商住楼的配电是必须分开的。在报供电公司审图时,供电公司因计量电费不一样就给分开了
回复
13楼
配电是必须分开,除非你的住宅也是商业产权,商业电价。一般现在常见做法,商业和住宅用电的变压器都是分开的。
回复
14楼
应该要分开办
回复
15楼
肯定是分开的,现在不是已经实行了阶梯电价了嘛。电价不一样肯等分着计量的!对于商铺用三相还是用单相的,好像是跟地方性质有关系,东胜这边的商铺是必须进三相的,呼市好像是10KW之上用三相,之下用单相!说的不对的,请指教!
回复
16楼
应该分开的,计量不同居们用电和商业
回复
17楼
应该是分开的。。。。
回复
18楼
分开最好了,不差那点钱
回复
19楼
我觉得这个肯定要分开配电,一方面分开后各管各的互不影响,方便管理;另外住户和商业电价收费标准不一样,好多省市实行公变和专变分开设置,一般商业是要划分到专变上去的,不跟住户在同一台变压器上,总之,要分开滴
回复
20楼
必须两根进线分别供电
回复
21楼
肯定要分开,计量表箱不一样,计费不一样
回复