只看楼主

请问下,有没有规范与措施,手册等规定水流指示器要放在他自己的防火分区内吗?几个防火分区的水流指示器在一个地方集中放置,可以吗?

请问下,有没有规范与措施,手册等规定水流指示器要放在他自己的防火分区内吗?几个防火分区的水流指示器在一个地方集中放置,可以吗?
免费打赏
xzhgyy8002
2013年12月10日 17:08:09
22楼
一般都是集中放在接横干管的地方
回复
云飘飘
2013年12月11日 07:22:37
23楼
规范只是要求每个防火分区需要设置
回复
刘子寒
2013年12月12日 21:46:44
24楼
pangjiang27 发表于 2012-7-6 13:59 假设的够有想象力~~实际情况:你一套湿式报警阀带几个防火分区?1、如果1个,那要水流指示器干什么用 …如果我的地下车库,一共四个防火分区,在报警阀室共设置了四个报警阀,那么这种情况,我是否可以把水流指示器都集中放在报警阀室那个位置呢?
回复
lils927
2013年12月12日 22:09:14
25楼
学习了,一直很模糊!
回复
版专攻
2013年12月14日 09:55:25
26楼
规范上没有规定,但是,集中起来,那管子不是浪费好多,楼主是不是因为泄水管设置的原因?
回复
chaoqianming
2013年12月14日 21:37:06
27楼
应该说合理设置比较好点。
回复
xkey
2013年12月16日 12:46:56
28楼
liujia_hd 发表于 2013-12-12 21:46 如果我的地下车库,一共四个防火分区,在报警阀室共设置了四个报警阀,那么这种情况,我是否可以把水流指 …一个报警阀组管一个防火分区就不需要水流指示器了,参规范6.3.1及条文说明
回复
libiguang
2013年12月16日 17:13:00
29楼
每个防火分区都要
回复
charlie0527
2013年12月17日 09:57:24
30楼
没强制要求,不过放在分区里有利于接线施工啊。
回复
disone
2015年04月21日 09:00:54
31楼
可以集中放,除非消防队有要求。
回复