请问下,有没有规范与措施,手册等规定水流指示器要放在他自己的防火分区内吗?几个防火分区的水流指示器在一个地方集中放置,可以吗?
请问下,有没有规范与措施,手册等规定水流指示器要放在他自己的防火分区内吗?几个防火分区的水流指示器在一个地方集中放置,可以吗?
22楼
一般都是集中放在接横干管的地方
回复
23楼
规范只是要求每个防火分区需要设置
回复
24楼
pangjiang27 发表于 2012-7-6 13:59 假设的够有想象力~~实际情况:你一套湿式报警阀带几个防火分区?1、如果1个,那要水流指示器干什么用 …如果我的地下车库,一共四个防火分区,在报警阀室共设置了四个报警阀,那么这种情况,我是否可以把水流指示器都集中放在报警阀室那个位置呢?
回复
25楼
学习了,一直很模糊!
回复
26楼
规范上没有规定,但是,集中起来,那管子不是浪费好多,楼主是不是因为泄水管设置的原因?
回复
27楼
应该说合理设置比较好点。
回复
28楼
liujia_hd 发表于 2013-12-12 21:46 如果我的地下车库,一共四个防火分区,在报警阀室共设置了四个报警阀,那么这种情况,我是否可以把水流指 …一个报警阀组管一个防火分区就不需要水流指示器了,参规范6.3.1及条文说明
回复
29楼
每个防火分区都要
回复
30楼
没强制要求,不过放在分区里有利于接线施工啊。
回复
31楼
可以集中放,除非消防队有要求。
回复