一级反渗透有四个高压泵,一套两个,为什么B套一停就报警B套入水压力低,运行的时候很正常一停就报警。

一级反渗透有四个高压泵,一套两个,为什么B套一停就报警B套入水压力低,运行的时候很正常一停就报警。
免费打赏
longjinda
2012年07月06日 08:26:49
2楼
能把你的系统流程描述一下吗,可以帮你分析。或者加我QQ233587161
回复
cj553
2012年07月06日 09:01:50
3楼
你查下你的低压报警设置是否不对呀。。。。。。控制线是否接的不对。。。估计是电路接线上的问题。。。。。。找专业人员查查
回复
chyh960273
2012年07月10日 10:45:01
4楼
低压报警的设置不正确。而且A、B套不一样的话,肯定是控制程序有差异
回复
tumuwudongsheng
2012年07月10日 12:03:06
5楼
你可以查查停机是进水压力是否低于压力开关的设定值,可能是压力开关设定的问题,也可能是PLC程序的问题
回复
xiaolaba1
2012年07月10日 16:27:28
6楼
这种情况我们这也出现过,我们这原因是这样的,两套系统中,有一套在停机时低压冲洗的三分钟,先关闭排水阀,再关进水阀,存在排水阀关不严导致出现低压报警的情况;
回复
sunsetshine
2012年07月11日 16:58:22
7楼
B套一停机,高压泵的进口压力就没有了,低压开关就检测到低压信号了,报警是对的啊。

或者看你们自己的系统对这个动作是怎么规定的,与另一套相比,是接线不一样还是PLC设置不一样?
回复
litangbzhbig
2012年07月12日 12:57:48
8楼
个人很武断的说,做程控的哥们没有考虑到逻辑上行得通,实际程控保护做的也好,就是这个点上没有考虑到,这也不影响实际运行,就是要手动排除警报一下就行了,方案PLC程序小改动一下也花不了什么时间。
回复
dujin0925
2012年07月12日 21:29:42
9楼
逻辑,逻辑!
回复
feng29000
2012年07月17日 09:01:34
10楼
来学习的。。。。。。。。
回复
xnxmp
2012年07月17日 12:40:11
11楼
反渗透系统的低压保护开关是用来做正常保护用的,报警是正常的,但是程序不应该做为故障报警,而只能是用来作为一般报警提示。如果不报警说明不能起到保护作用,负压都能启动的话,问题就更加大。
因此调整自控程序就可以了,如可以改成提醒长断式闪黄色指示灯,而不搞什么红色警报或者蜂鸣器, 很简单的。