关于稳压系统的疑问!
jemini
jemini Lv.3
2006年12月30日 10:11:23
只看楼主

工业厂区,厂房最高21.4m,按规范需设置自动喷水灭火系统(仓库部分采用快速响应喷头),大空间智能灭火系统;请大家分析一下稳压系统可不可以共用?如果共用稳压泵流量是多少?个人意见:大空间稳压泵流量5l/s,而高规讲自动喷水系统稳压流量不应大于1l/s,因此不能共用。

工业厂区,厂房最高21.4m,按规范需设置自动喷水灭火系统(仓库部分采用快速响应喷头),大空间智能灭火系统;
请大家分析一下稳压系统可不可以共用?如果共用稳压泵流量是多少?
个人意见:大空间稳压泵流量5l/s,而高规讲自动喷水系统稳压流量不应大于1l/s,因此不能共用。

免费打赏
jemini
2006年12月30日 10:36:03
2楼
晕!怎么没有人回答!
回复
hahaxiao1978
2006年12月30日 14:46:17
3楼
闭式系统合用没有问题,因为通常用的消防泵不是直接用压力开关来启动的,而是报警阀动作后压力开关再动作,所以用是没有问题的。有些情况,稳压泵的流量不能太大,如果太大,系统流量太小,稳压罐的压力降不下来,设计的启动消防泵的压力就无法达到,延迟了消防泵的启动时间。稳压泵的流量只是给稳压罐补水用,流量是三分钟把稳压水补满,所以流量通常在2.5m3/h~3.6m3/h就能满足要求。