2楼
不可以 漏水了 修都来不及 你说呢? 也不符合规范 建筑给派水设计规范 4.3.4条 排水管道不得穿过生活引用水的上方
回复
3楼
建筑内生活饮用水池(箱)上方的房间不应有厕所、浴室、盥洗间、厨房、污水处理间等。
但是消防水池上房没有对房间有所限制。但是考虑到以上房间的排水问题,可以设计水池的池顶和楼板脱离,不要共用,排水点远离水池的人孔等位置。
回复
4楼
可以考虑做隔板
回复
5楼
消防水池
回复
6楼
如果是生活水池,上面的卫生间做下沉式的,可否,规范上面都没有说明
回复
7楼
跟结构说做个夹层把上层的管道包住就行!
回复
8楼
生活水池肯定不行,否则要做处理;消防水池好像没规定。
回复
9楼
生活水池上面是不允许设卫生间。即使是消防水池上面也是不允许设卫生间,因为卫生间管道检修时要放空消防水池的水。
回复
10楼
那有没有办法处理这种问题呢.
回复
11楼
处理这种问题办法
1 上面的卫生间做下沉式的
2 做隔板 也要做排水
3 严格防水顶板
回复