关于洁净室一些问题的讨论
xh_520
xh_520 Lv.7
2006年12月30日 08:36:49
只看楼主

随着科技的进步 生产的电子配件可以说是越来越精密 也越来越小因此现在的电子厂家 都会要求做个洁净室 十万级 万级 甚至千级一般规划十万级居多 但这些厂家都会要求造价要便宜所以想跟大家讨论下 十万级能达到要求的低廉造价

随着科技的进步 生产的电子配件可以说是越来越精密 也越来越小
因此现在的电子厂家 都会要求做个洁净室 十万级 万级 甚至千级
一般规划十万级居多 但这些厂家都会要求造价要便宜
所以想跟大家讨论下 十万级能达到要求的低廉造价
免费打赏
xh_520
2006年12月30日 08:39:15
2楼
1、十万级可否上送上回 因为用上送侧回的话 造价会差很多
2、无温湿度要求的洁净室怎么选取冷量
回复
deathgod007
2006年12月30日 09:17:12
3楼
1.10万级的可以上送上回
2.温湿度要求起码要满足一般舒适性空调的精度要求吧,冷量好像差不了多少.
回复
vincent_nk
2006年12月30日 09:25:38
4楼
一、低成本无尘室(乱流室)的应用范围
  1. 主要是100㎡以下的实验室,分析化验室,帮定间,爆光间。电子厂,食品饮料厂,制药厂的部分制程。

  2. 最大使用面积限制:600㎡以下。

  3. 可靠的净化等级;老国标万级.拾万级。ISO Class 7及以下。

  4. 乱流室内没有或基本没有产尘设备。

二、常规设备
  1. 风淋室(单吹至四吹自选,1~3吹要配粘尘垫)。

  2. 传递窗。机械连锁即可。

  3. 新风净化机。5人以上,8小时工作制必备。

  4. 分体空调。数量根据净化间面积和内部人数决定。

  5. 加压风柜。根据实际面积和内部人数可选择高效或中效加压风柜。

  6. 高效送风口。若是100㎡以下可选择高效加压风柜,不必配高效送风口,否则必配。

  7. 初效过滤器。可以在加压风柜内,也可以单独设置在回风口。

  8. 净化循环风管。

三、材料与配置
  1. 地面。普通防腐地面;防静电地面。根据无尘室内的技术要求和素地情况选择地面厚度。

  2. 墙面。可选择水泥墙面防尘处理;塑钢+玻璃隔断;彩钢板隔断最佳。

  3. 吊顶。根据建筑高度和净化等级,可选择铝合金板吊顶,或者直接在顶面做防尘。

  4. 拐角。甲方选择低成本无尘室往往不会选择全彩钢板围护,因此园弧角的处理可以在施工前包在吊顶施工,或地面施工里。

  5. 配置。常规设备5,6,7项可以分立,亦可根据实际情况合并。以“效果可靠维护方便”为原则。

  6. 分体空调加中效棉。有电子厂在分体空调的回风罩后面加中效棉,经过现场测试有提高效果。

  7. 压差控制。低成本无尘室密闭性一般较差,换气次数应该加大,净化与非净化应该大于6Pa, 净化区与室外压差应该大于12Pa。

  8. 特例。实际中有制药厂,光学厂的部分制程,在中央空调的小区域内分隔,采用中效(袋式或箱式)过滤器加通风机,没有回风,也可以达到30万级。(噪声很大)

四、成本分析
  低成本无尘室的低成本主要低在中央空调和分体空调的价格及相关配套的施工上。以30匹空调机为例,水冷柜机加冷水塔,加管道等总在11~15万左右,用分体空调15~20台,也就在2~3万元,同样可以达到单纯的温度要求,投资额要差一半。对于以人员舒适度为主要要求的一般加工业,当然是“又平又好”。

  应该说明的是,低成本无尘室的做法,只是针对没有恒温恒湿等要求的;仅以人员工作的舒适度,为唯一要求的场合。如果现场有恒温,恒湿,杀菌,生产尘粒回收,等等要求的,还是采用中央净化空调,全面考虑为好!

  实际施工中,因为投产时对产品技术要求了解不全;首批试产后,不得不对生产环境推倒重来的例子,屡见不鲜。因此,净化工程承包方应该尽量了解甲方的产品技术要求,给出最合适的设计方案。至少要甲方明确基本要求。

五、低成本无尘室的正名
  净化技术知识的普及,是所有净化行业人员的责任。一些电子厂曾有用封闭员工的做法来“自做无尘室”的;把上百员工封闭在密不透气的车间里,一个门进,另一个门出。上下班也换净化服。却无空气净化设施,亦无人员净化设备。或者;有风淋室,传递窗,其他无。这种做法非常有害!

  净化间是通过设备不断压入洁净空气,使净化间内的洁净空气的压力大于外部空气的压力,形成房间内的相对的,始终是动态的洁净。空气净化技术从来不靠眼睛说话!空气净化技术始终是“眼见为净”以上的进一步要求。
回复
xh_520
2006年12月30日 09:34:21
5楼
还有洁净室一定要装余压阀吗?

能不能利用新风管的风量调节阀来控制室内正压!调试一次即可?
回复
xh_520
2006年12月30日 09:38:05
6楼
水冷柜机+中效加压风柜+高效出风口 这样上送上回行吗
是不是水冷柜机一定要做机房隔离
回复
vincent_nk
2006年12月30日 09:43:31
7楼

首先你要清除了余压阀的作用,就知道是不是一定要安装了
我一般很少用余压阀,通过新风电动阀控制压力,只调试一次是不可以的,室内压力总在变化的。
回复
xh_520
2006年12月30日 09:47:12
8楼
余压阀是用来调节室内压力的 准确的说应该是维持室内压力 使他与非洁净室保持5-10Pa的压差?

楼上所说的新风电动阀控制压力 是怎么样控制?跟手动风量调节有什么不一样?
回复
vincent_nk
2006年12月30日 10:05:14
9楼

余压阀是无法调节室内压力的,也不是维持室内压力,应该是维持与相邻房间的压差。不一定非要在洁净与非洁净之间才安装的。
手动调节阀只是初运行调节。电动调节阀同室内压感联动,通过电信号控制其开度。
以上为个人观点。
回复
ek1908
2006年12月30日 16:52:37
10楼
余压阀就是为了省自控的投资。其实无所谓,但是要看房间的空气是否具有、生物危害、化学危险、刺激性气体等,因为此类空气禁止直接排放。
通常余压阀对开的位置一般是对办公区开的,省空调和新风投入的钱,哈哈。台湾人喜欢这样用。不过注意用余压阀后隔音效果差哦。
回复
zhxiny
2007年01月07日 21:37:51
11楼
上送上回也可以,但厂房高度不要太高,否则操作区洁净度得不到保证.冷量选择看厂房内设备的多少及其发热量大小,一般250W/M2即可.
回复