洁净室湿度为何上不去??????
lgkin01
lgkin01 Lv.2
2006年12月29日 23:47:34
来自于采暖供热
只看楼主

  各位大侠请指教!小弟现在碰到一问题请帮帮忙,我是做洁净室管理的  系统车间大至有CALSS100/10K/100K,车间总面积为3000平方米左右.送风形式主要是MAU+DC+FFU,地点是厦门    车间要求22-24  RH55-60 注:经检查加热,加湿均在正常情况下运做.加湿量分别为20-40KG/H蒸气加湿.   另现车间处于调试状态下,负荷偏小.现湿度一直处于RH30-40之间上不去.

  各位大侠请指教!小弟现在碰到一问题请帮帮忙,
我是做洁净室管理的
  系统车间大至有CALSS100/10K/100K,车间总面积为3000平方米左右.
送风形式主要是MAU+DC+FFU,地点是厦门  
  车间要求22-24  RH55-60
 注:经检查加热,加湿均在正常情况下运做.加湿量分别为20-40KG/H蒸气加湿.
   另现车间处于调试状态下,负荷偏小.
现湿度一直处于RH30-40之间上不去.
不知道洁净室湿度一直上不去.
   请各位大侠多多指教,谢谢!
vincent_nk
2006年12月30日 08:55:36
2楼
请提供参数:
1。加湿量
2。新风量
3。湿度一直处于RH30-40之间时,干球温度
回复
zhengshg1979
2006年12月30日 09:19:50
3楼
对,把详细的机组参数全都传上来
无非有以下几个方面的原因:
1.加湿量偏小
2.湿度敏感元件是否有问题
回复
zhengshg1979
2006年12月30日 09:21:01
4楼
这个帖子怎么在采暖供热里,那位版主转一下
版主有转移帖子的权利吗?
回复
chengjyy
2006年12月30日 11:34:34
5楼
室内有没有结露?
送风温度与加湿温度?
对照焓湿图看看。
回复
nihonghui
2006年12月30日 14:41:04
6楼
湿度是不是还和压力有关系?
如果加湿是合理的,排风过多会不会湿度上不去?
回复
lgkin01
2007年01月08日 13:53:53
7楼
压差有20-30PA左右,MUA送风相对湿度也有50-70左右,但为何车间湿度总是上不去呢????送风形式是混合式送风.
回复
zhou0250712
2007年01月26日 08:02:00
8楼
1,校核系统测试元件(温湿度,静压)
2,校核人工测试元件(温湿度仪)
3,在要求之温度情况下,调整MAU送风湿度。注意结露!
若无尘室是正压,没有理由湿度上不来,试试看吧!
回复
sxhmrjt
2007年01月29日 21:08:31
9楼

回复
zhou0250712
2007年03月23日 19:43:13
10楼
1,MAU新风是否送到无尘室混风区?送风露点是多少?在无尘室MAU新风口测一下吧!
2,无尘室是否有正压?
回复

相关推荐

APP内打开