欢迎大家就天正给排水7.0学习心得体会进行交流,包括技巧,快捷键,哪里有视频教学等等...内容形式不限
欢迎大家就天正给排水7.0学习心得体会进行交流,包括技巧,快捷键,哪里有视频教学等等...
内容形式不限
2楼
以下的个人以前的一些学习心得:
内容:
1.关于卫生器具与管线的连接布置
2.消防---布置消防栓与生成消防系统图
3.绘制喷啉系统及计算
4.关于给水点和排水点形式的设立
5.给水原理图的绘制
关于卫生器具与管线的连接布置:
1. 选择《平面》菜单下的“定义洁具”,根据提示选择要布置的洁具,同种类型的洁具每次只需定义即可,系统会识别。选择好后系统会出现《识别洁具类型》对话框,选择合适的类型后再弹出另一个对话框《定义洁具》,设置后洁具的给水点和排水点(还可改当量),确认后再选择《平面》菜单下的“管连洁具”,根据提示选择好连接的给水管和排水管,则卫生器具和这些管会自动连接。 操作结束。
2. 消防---布置消防栓与生成消防系统图
选择“平面消防”菜单下的“布消防栓”,出现对话框,可以选择单栓或双栓,或平接或上接,亦可输入距离表示消防栓与墙的距离,还可在系统中表示出保护半径。
之后选择立管布置,布好消防立管,并连接栓与立管。此操作也可用“平面消防”的连消防栓来操作。
生成消防系统图:在上一步的基础上点出“系统生成”,在对话框中选择好管线类型为消防,根据实际情况添加楼层或直接在“标准层数”上输入系统为X层,如5层等,在点击“位置”则回到原图中选择所要生成的系统。选择完毕,退回该“平面生成系统图”对话框,确认则系统自动生成原理图。
假设楼层高度不一,则可在“平面生成系统图”对话框中输入各层对应的具体高度,并选择该层对应的消防栓等,则系统生成更具体的原理图。
3. 绘制喷啉系统及计算
选择“平面消防”菜单下的“等距喷头”或“直线喷头”,“矩形喷头”,“任意喷头”四种布置喷头的方式,四种结合起来交互使用即可布置好喷头。可在布置时选择合适的距离,支管高度,喷头保护半径。喷啉形式等。。。
选择“平面消防”菜单下的“修改喷头”可修改喷头的样式,开式?闭式?侧喷?侧墙?还可修改喷头标高,保护半径,喷头大小《修改比例即可》等。
选择“平面消防”菜单下的“喷头尺寸”可进行直接的喷头间尺寸的标注。在已标注的尺寸上点击按右键可以进行尺寸的增补,标注尺寸文字的修改等操作
选择“平面消防”菜单下的“喷头定位”可在已布好的喷头系统中修改其位置,包括喷头位置与其管线位置偏移等。操作为选择要重新定位的喷头,之后选择参考的位置即向何方向,何墙,何喷头偏移,系统会在这个参考位置中给出该喷头与所参考物的尺寸大小,之后输入大概的尺寸大小回车确认后,系统会提示此操作是只移动喷头还是包括喷头所在的管线,若只移动喷头,回车即可。若包括管线则在图中选择好。
选择“平面消防”菜单下的“设备连管”“设备移动”“设备缩放”还可进行喷啉干管与设备的连接,以及设备的移动及其缩放大小等
选择“平面消防”菜单下的“喷啉管径”可以直接进行管径标注,一般喷头与管径对应关系为:
管径大小 25 32 40 50 70 80 100 150
喷头数/个 1 2 4 8 12 32 64 64以上
选择“喷啉管径”后在出现的对话框中输入正确的危险等级及管径与喷头数的正确对应关系,确认后选择要标注喷啉管径的干管,依次标注即可。若标注不完全可以选择管经标注,全选择要标注的管线,则出现系统的标注情况,在上面改正确的标注值。
喷淋立管与管线布置略。注意在布管线时要布置相应的阀门阀件,选择“阀门阀件”菜单。管线布置时要注意四通和扣弯等情况
“喷淋系统”的生成,布置好管线和阀门,标注好喷淋管径等后,点击“系统生成”后完成相应操作即可。
选择“平面消防”菜单下还有“喷淋计算”“材料计算”等可依提示进行计算
4.关于给水点和排水点形式的设立
点击“格式”下的点样式就可选择给水点或排水点的样式了,如十字,圆形,点,还是方形等,还可选择这些点的比例大小
5.给水原理图的绘制
点击菜单“系统”下的“给水原理”,(也可在“计算”菜单下选择“给水计算”,在出现的“给水计算”上选择绘制给水原理图)在弹出的对话框中定义好各层层高,楼层数,接管标高,接管长度,楼板线长及管材等,之后可以有选择的绘制楼板线,截止阀,水表这些阀件与否。同时可以选择接管的方向以及末管样式是断管符号还是水龙头等
结尾时还可确定所画建筑是公共建筑OR住宅建筑,是公共建筑可以点击“每层总当量”在里面的对话框选择每层具体的当量组成及当量总值,亦可选择“住宅建筑“选择立管每层可供几户人用水。
“给水计算”:当选择“计算”菜单下的“给水计算”时,可以在此操作中“绘制给水当量”“修改当量参数”等操作,同时,也是最主要的可以进行“住宅给水计算”;和“公共建筑给水计算”,当进行“住宅给水计算”时,点击读原理图对应的“计算”,会返回到系统图中要求你选择要计算的干管,选择好后确认系统会即计算结果直接变成EXCEL或WORD形式于本机中,并提示保存与否。
而选择对话框录入对应的“计算”时,会弹出“住宅给水系统水力计算”对话框,在此框中可重新定义用水定额大小,用水小时数,每户人数,小时变化数,户数,总当量等,以及楼层数,管材等等,定义好后点击计算就可由天正自带系统计算出水力计算结果,而点击“计算书”则会把此计算结果变成WORD或EXCEL形式,保存在电脑中。
公共建筑水力计算类似
“修改当量”:当当量计算错误或想更改当量时可以选择“计算”菜单下的“修改当量”功能进行当量的更正。
回复
3楼
天正给排水7.0在线教学地址:
http://www.tangent.com.cn/tech/jiaoxue-twt.htm?cscat_id=8
回复
4楼
请问斑竹,我用的是适用版,计算时总是出错,计算书不填表,何故?
回复
5楼
天正:lol
请问高手材料统计怎么用
回复