请问防火调节阀与防火阀的区别?另外雨淋、湿式、干式、预作用几种系统的区别?感谢大家了啊
请问防火调节阀与防火阀的区别?另外雨淋、湿式、干式、预作用几种系统的区别?感谢大家了啊
2楼
对于雨淋、湿式、干式、预作用几种系统的区别,我查看我的论题
回复
3楼
防火调节阀可以调节大小,防火阀起直接切断作用。雨淋系统采用开式喷头,当发生火灾时,所有喷头均同时喷水灭火。它是开式喷水灭火系统一种。该系统主要适用于严重危险级的建筑物;干式喷水灭火系统在报警阀的上部管道内不充压力水,而充以有压气体。它适用于室内温度低于4度或高于70度的建筑物;湿式喷水灭火系统的报警阀的上下管道内均经常充满压力水,它适用于室内温度不低于4度且不高于70度的建筑物;预作用系统的管道充以有压或无压气体,平时管道是无水的,发生火灾时,是通过火灾探测系统来控制预作用阀的开启,向管道内供水,然后由闭式喷头开启喷水灭火。它使用于不允许有水渍损失的建筑物。
回复
4楼
先来说说喷淋的湿式系统与干式系统的区别:
1.适用场所不同
湿式系统,一般用于环境温度不低于4摄式度且不高于70摄式度的场所
干式系统,一般用于环境温度低于4摄式度或者高于70摄式度的场所
2.一个报警阀组控制的喷头数不同
湿式系统,不宜超过800只
干式系统,不宜超过500只
3.作用面积不同
干式系统作用面积应该比同危险级的湿式系统增大1.3倍
4.系统组成不同
干式系统比湿式系统要增设空压机等,配水管道末端设快速排气阀(其入口前增设电动阀)
还有就是分别采用的是湿式报警阀和干式报警阀
5.准工作状态管内物质不同
湿式系统,水
干式系统,有压气体
6.喷头选用不同
干式系统必须选用专用的直立型喷头或干式下垂型喷头
7.使用管材不同
湿式系统,通常采用内外壁热镀锌钢管
干式系统,通常宜采用内涂塑钢管
回复
5楼
感谢大家,学习到了!顺便祝大家和我新年快乐,事业顺利!
回复
6楼
奖励我的是金辉吗?我杨盛啊
回复