室内消火栓栓口的水压这样计算合理吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年12月29日 08:49:52
只看楼主

规范中给出的室内消火栓栓口的水压包含两部分,即水带产生的水头损失+喷嘴产生一定长度的充实水柱所需水压,但是消火栓本身相当一个阀门,也会产生一定的水头损失,这个损失一般在2mH2O左右,但规范中却没有把它加进去,不知道大家在计算栓口压力的时候有没有将2mH2O加进去?

规范中给出的室内消火栓栓口的水压包含两部分,即水带产生的水头损失+喷嘴产生一定长度的充实水柱所需水压,但是消火栓本身相当一个阀门,也会产生一定的水头损失,这个损失一般在2mH2O左右,但规范中却没有把它加进去,不知道大家在计算栓口压力的时候有没有将2mH2O加进去?
免费打赏
stbodhi
2006年12月29日 09:21:50
2楼
"消火栓本身相当一个阀门" 这是在栓口之后啊.个人觉得不应加在栓口出水需要的压力里.应该算在管路的水头损失里.
回复
xingwei04
2006年12月29日 14:54:37
3楼
不用的 因为着个已经包含在10米水拄了 而且 我门这行的靠规范吃饭 错了有规范顶着 所以 怎么写就怎么做 应该没有错误
回复
商准
2006年12月30日 00:18:00
4楼
应该加上
回复
lp9052@co163
2006年12月30日 17:00:25
6楼
同意二楼说法!!!!!!!
回复
ggrover
2006年12月31日 14:51:13
7楼
不管是算在管路中还是算在这上面,总之加在那里都行,就是不能不加,有时候2米水头就要命了。
回复
wwhhcc11111
2007年01月06日 12:38:55
8楼
加上 看<措失>
回复
yjjnf2000
2007年10月15日 10:35:18
9楼
本人是赞同二楼的,可是《技术措施》P165上却是把它加进去了,不知它是怎么考虑的?
回复

相关推荐