22.8KV高压电缆击穿
well-wang168
2006年12月29日 08:19:58
来自于工地图片
只看楼主

高压电缆击穿

高压电缆击穿

1167351598481.JPG

免费打赏
well-wang168
2006年12月29日 08:26:09
12楼
高压电缆击穿
回复
liufengjian2008
2007年01月01日 12:16:44
13楼
是什么原因?过压吗?
回复
well-wang168
2007年01月02日 16:29:23
14楼
不是过压,后来分析原因可能是在电缆头的施工过程中的施工品质原因!后来对相关的400多个电缆头,进行了更换!
回复
sudukay
2007年01月03日 01:07:08
15楼
是单芯电缆吧,从剥开的芯线看,不太像是电缆头本身制作的问题,楼主能否把事故分析意见传上来看看,400可不是个小数目,下这样的结论应该是慎重的。
回复
well-wang168
2007年01月03日 16:17:29
16楼
是的!报告等上班后上传,具体的报告是德国的电缆头厂家出的(没有电子挡,而且是英文)!由于做的是半导体厂房,考虑到供电稳定性要求特别的高,业主要求更换的,我们也没有办法!
回复
sudukay
2007年01月04日 01:22:20
17楼
能否给我传一份报告扫描件,谢谢!flint_jocc@yahoo.com.cn
回复
wangchunxian
2007年07月02日 14:49:28
18楼
fdf
回复
fzj1996
2007年07月02日 17:03:28
19楼
电缆应用绝缘子支承,否则好会出现同样的问题,从放电的痕迹来看电缆头的制作过程在热缩时在电缆头中形成气泡,试验泄漏应不合格。送电应注意电缆的实验数据。
回复

相关推荐