板换泻漏问题!
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2006年12月28日 21:34:06
来自于制冷技术
只看楼主

最近遇到两个板换泄露问题,有一个才运行半个月就漏了,另一个运行了一个夏季加冬季的一个月就漏了,真是晕了,怎么板换这么容易漏吗?都是冷凝器漏,土壤源热泵。要么两个R22侧串腔,要么和水路串通。

最近遇到两个板换泄露问题,有一个才运行半个月就漏了,另一个运行了一个夏季加冬季的一个月就漏了,真是晕了,怎么板换这么容易漏吗?都是冷凝器漏,土壤源热泵。要么两个R22侧串腔,要么和
水路串通。
免费打赏
北冰洋
2006年12月29日 08:50:41
2楼
冷凝器侧水质应该可以啊,冷凝压力不会太高了吧?或是板换本身质量不过关。
回复
ssl8443221
2006年12月31日 17:12:45
3楼
系统中安装有压力控制器的啊
回复
北冰洋
2006年12月31日 19:18:29
4楼

那你就得看看板换上的技术参数,其中很重要的一项就是工作压力,若使用压力没超过此值,只能说板换的质量问题了(如果你确认是当冷凝器,没有冻裂的可能)。
回复
wangyl_cx
2007年01月04日 21:11:56
5楼
己所用的板换是哪个品牌?是阡焊的吗?
回复
ssl8443221
2007年01月04日 21:42:51
6楼
恒力,应该是质量问题!
回复
yangdongfu
2007年01月15日 14:36:17
7楼
SWEP做冷凝器也有漏的
漏的原因大家可以分析下吗:
磨损?腐蚀?
回复

相关推荐

APP内打开