急!新手施工空调回路
hexinchina
hexinchina Lv.2
2012年07月03日 21:46:06
只看楼主

5P空调使用BV5*6平方线应需多大的断路器。32A会不会偏大!

5P空调使用BV5*6平方线应需多大的断路器。32A会不会偏大!
免费打赏
wangxin_x
2012年07月04日 11:11:51
2楼
25A的就可以了!