看了关于漏电的那个帖子,收获不小,还是有几个问题,欢迎大家指教!尤其是区管和LAOTUZI!

看了关于漏电的那个帖子,收获不小,还是有几个问题,欢迎大家指教!尤其是区管和LAOTUZI!

什1.jpg


什2.jpg


什么.jpg


什么3.jpg

免费打赏
sydl18
2012年07月03日 15:48:59
2楼
还要,1PN和2P都用在什么场合,主要区别是什么呢,2P的是要接2颗火线吗
回复
老灰兔子
2012年07月03日 21:48:42
3楼
第一图的左边应该是2P的,右边应该是4P的,因为它们是整体组装而成,不是分体式。到底是不是,可以找厂家的产品手册对照一下,但最好是能拆开看里面的结构来判断分析,因为有些厂家的产品手册不一定标示清楚。

第二图的漏保没用过,不知道为何如此连接。

第三图应该是4P,因为也没用过,不知内部的各极开关是否带保护,如果全不带保护,则是普通的漏电开关。你可先扳下扳把断开各极,用电表测N极是否断开,不断开,肯定是3P+N。断开,则难以判断是3P+N还是4P。

第四图上面的第一个是1P+N,第二个是2P。下面第一个是3P,因为其上没有N孔,下N孔没有使用。第二个是4P。

1PN和2P都是用在单相220V线路,它们区别在于前者N极没有短路、过载保护功能,可以降低安装使用成本,但同时也带来不安全的隐患。
回复
sydl18
2012年07月04日 08:57:45
4楼
谢谢LAOTUZI的回答!
对图1,为什么不是1PN和3PN呢,我看开关的左上左下都标了N,是不是看面板上N不断开就是1PN和3PN,断开就是2P和4P?
对图3,如果N断开,您说难以判断是3P+N还是4P,请问这时候还有区别吗?
对图4,左上角那个1PN,如果上面没有N孔,下面N孔没有启用,怎么接线呢,不成“1P"开关了吗?
小弟愚昧,请大家讨论!
回复
sydl18
2012年07月04日 09:26:55
5楼
不好意思,名字搞错了,是laohuituzi,呵呵
回复
一指慢
2012年07月04日 10:28:22
6楼
什么3.jpg (51.2 KB)
2012-7-3 15:44
左上是1PN吗,左下是3PN吗,为什么上口没有N端子呢
这二个应是1P+N和3P+N
若无上N线口,猜想可能是由下口提供(漏保的工作)N线吧。(可以省点成本。太特殊了)
回复
老灰兔子
2012年07月04日 21:42:18
7楼

因为我有一个和你图一左边一样的德力西漏电保护断路器,它的说明书上标注的是2P。由于没有拆解过,不敢肯定它是否真正的2P。但可以肯定两个输入/输出端子都是可断开的,所以不排除有可能是可断N的1P+N。

你要注意,+N中N线是没有带保护器件的,不具短路或过载保护功能。不同的厂家或不同的型号,+N的产品有些是可断开N线的,有些的N线是不可断开,直接连通的。
回复
senyunlyy
2012年07月05日 09:21:39
8楼
什么3.jpg (51.2 KB)
2012-7-3 15:44
左上是1PN吗,左下是3PN吗,为什么上口没有N端子呢
这二个应是1P+N和3P+N
若无上N线口,猜想可能是由下口提供(漏保的工作)N线吧。(可以省点成本。太特殊了)
回复
junshouxu
2012年07月10日 09:40:25
9楼
现在的开关产品搞的我做电的都无所适从了
回复