湿式报警阀前后是否都要设信号阀
zhvlf
zhvlf Lv.3
2004年08月11日 13:13:37
只看楼主

湿式报警阀前后是否都要设信号阀,是否可以只在湿式报警阀前设信号阀?

湿式报警阀前后是否都要设信号阀,是否可以只在湿式报警阀前设信号阀?
免费打赏
free703
2004年08月11日 14:24:42
2楼
肯定不是前后必须设信号蝶阀
而且湿式报警阀前就可以不采用信号蝶阀
用闸阀或普通蝶阀就可以
回复
pumpkin136
2004年08月11日 18:16:33
3楼
我看样本上就是在湿式报警阀前设置的!
回复
siceman
2004年08月11日 19:57:55
4楼
具体产品可以产品随带的产品安装说明书~!
回复
siceman
2004年08月11日 19:59:00
5楼
回复
siceman
2004年08月11日 19:59:14
6楼
回复
碧水
2004年08月11日 22:44:11
7楼
报警阀前应采用信号阀,主要是管理方便,要是用闸阀,则应采用明杆闸阀,并带锁定装置,以免误关,至于报警阀后则不须设信号阀
回复
蓝冰有个仔
2004年08月11日 23:55:58
8楼
双手赞同 碧水 的观点,其实这个在《自喷规范》中有明确规定的。第6.2.7条。
另外,补充一下,为了使系统维修时关断的范围不至于过大而在水流指示器入口前设置阀门时,也应采用信号阀,以便显示阀门的状态,防止因误操作而造成配水管道断水。

另外,请教 碧水 ,你是怎么用中文名字的?
回复
zhvlf
2004年08月12日 15:06:31
9楼
但是自喷规范6.2.7条是说连接报警阀的进出口的控制阀宜采用信号阀。是进出口,没有说只是进口控制阀。曾见过有设计院图纸就在报警阀前后都设了信号蝶阀。大家的见解如何
回复
free703
2004年08月12日 15:40:09
10楼
自喷规范6.2.7条有这种说法,但是否有考虑,在报警阀前设置控制阀(信号阀)有便于消防控制中心掌握阀门的开启状态,避免阀门的误关闭报警而不供水。在报警阀后设置我就认为并不可取了,如果阀门误操作就会连警就不会报了。
回复
tangjianlin989
2004年08月12日 16:26:44
11楼
前后都必须设,我上次做的一个南昌项目就是因为这一点还被审图中心审了一次,说我阀后没设不行
回复

相关推荐

APP内打开