消防电梯和普通客梯配电问题
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2006年12月28日 09:54:47
只看楼主

一个项目是科研楼7层 31.5米高,两台电梯,一个为消防电梯,一个位普通客梯,两台紧靠着,电梯机房在屋顶,同时屋顶还有正压送风机,问这两个电梯和正压送风机能否有一个双电源切换箱来配电呢?还是要求每个设备要单独的双电源切换箱?

一个项目是科研楼7层 31.5米高,两台电梯,一个为消防电梯,一个位普通客梯,两台紧靠着,电梯机房在屋顶,同时屋顶还有正压送风机,问这两个电梯和正压送风机能否有一个双电源切换箱来配电呢?还是要求每个设备要单独的双电源切换箱?

1167270879022.JPG

免费打赏
hshmy
2008年08月01日 14:56:13
62楼
新版民规13.9.10已经给出了具体要求,消防电梯和风机不能共用ATS。
而13.9.11条要求,只有二类普通住宅的消防电梯兼做客梯并且两类电梯共用前室时,才可以共用ATS应设置在消防电梯机房内。言外之意是其它的都不行,包括一类高层,非普通住宅的建筑。
回复
364967422
2008年08月03日 23:05:37
63楼


弱弱的问:如果是一类高层,那么客梯也应该是一类负荷,此时也不能共用一个双电源么?