请教:周期比的问题
fyxiaoming
fyxiaoming Lv.2
2006年12月27日 21:09:22
只看楼主

高规4.3.5:"结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9"在SATWE计算中一般规则结构第3振形为Tt,而许多不规则结构中第5振形甚至更高振形才出现扭转周期,所以不规则结构的周期比Tt/T1比规则结构的周期比更小,这是不是有问题? 是不是一定要在第三振形出现扭转周期才可以? 另外“结构扭转为主的第一自振周期Tt”怎么理解?我们总工(人民英雄纪念碑和人民大会堂的设计人哦,他的话我比较不敢否定)说:“第1,2,3振形均为第一自振周期,而第1振形为X方向的第一自振周期,第2振形为Y方向的第一自振周期,第3振形为扭转方向的第一自振周期。所以不仅第3振形周期/第1振形要小于0.9,第3振形周期/第2振形也要小于0.9”这样的理解对吗?

高规4.3.5:"结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9"
在SATWE计算中一般规则结构第3振形为Tt,而许多不规则结构中第5振形甚至更高振形才出现扭转周期,所以不规则结构的周期比Tt/T1比规则结构的周期比更小,这是不是有问题?
是不是一定要在第三振形出现扭转周期才可以?
另外“结构扭转为主的第一自振周期Tt”怎么理解?我们总工(人民英雄纪念碑和人民大会堂的设计人哦,他的话我比较不敢否定)说:“第1,2,3振形均为第一自振周期,而第1振形为X方向的第一自振周期,第2振形为Y方向的第一自振周期,第3振形为扭转方向的第一自振周期。所以不仅第3振形周期/第1振形要小于0.9,第3振形周期/第2振形也要小于0.9”这样的理解对吗?
免费打赏
wsp79119
2006年12月28日 16:45:11
2楼
高规4.3.5:"结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9"
我认为规范说的很明白,首先结构的第一振型必须是以平动为主的,而且要控制结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比值,主要是要求结构的抗扭刚度不能太弱!
是不是一定要在第三振形出现扭转周期才可以?不是的,你的抗扭刚度强的话可能是后面的,不是定是第三个
回复
fyxiaoming
2006年12月28日 21:33:01
3楼
是不是一定要在第三振形出现扭转周期才可以?不是的,你的抗扭刚度强的话可能是后面的,不是定是第三个


请问二楼:倘若T5/T1<T3/T1的话,那是不是说不规则或特别不规则的结构的抗扭刚度比规则结构更强呢?
回复
lsx007
2006年12月29日 10:48:44
4楼
我本人认为你们总工说的对!
我原来也有这样的疑惑
1、扭转/平动周期,应引起结构的整体振动,一般后面的周期,都只是引起结构的局部振动
2、判断第一平动周期,应根据各振型对基底剪力的调整,而且你会发现第一和第二振型,分别对X方向和Y方向的基底贡献大
3、扭转周期应靠后,以防震害!
本人愚见,若有什么疑问大家互相交流!
回复
dx200220002000
2007年01月18日 16:59:29
5楼
一般后面的周期,都只是引起结构的局部振动

好象从里面的动画看也是这样子的哦