32楼
我们用YJV22-3*50的
回复
33楼
YJV22-3*50足够了,不必再费事了
回复
34楼
按热稳定校验结果选择.
回复
35楼
大家都不要争了,50的铜芯电缆足以!!
回复
36楼
大家都不要争了,电流38A,他自己去套表吧!
回复
37楼
50个平方就足够了。35个平方都勉强能行。我们单位这样多630KVA变压器的都是50个平方,大了是浪费。我是说的铜线哟。不是铝线。
回复
38楼
其實啊,很簡單,高壓側滿負載才37A,一般變壓器電流密度在2.5左右(在油中),現在在空氣中,你就取2,自己算37/2=18.5mm2,只要電纜截面在20mm2以上的都可以使用。
回复
39楼
630/(10*1.73)得出电流,查一下电缆的允许载流量,确定截面就可以了,着个问题难道很难吗???
回复
40楼
10KV高压线路630KVA变压器进线选50以下的铜芯铠装缆就可以了。
回复
41楼
选高压电缆不只是用载流量来选,主要需校验电缆的热稳定性
这些可以从手册中查到公式,简单计算一下就可以了
刚才算了一下,70平方的铜线够用了
回复