10KV高压线路630KVA变压器进线选多大?
appleyang528
2006年12月27日 11:58:55
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
wuwangwo2007
2006年12月30日 15:28:45
32楼
我们用YJV22-3*50的
回复
ymejian6728
2006年12月30日 23:07:55
33楼
YJV22-3*50足够了,不必再费事了
回复
tcchezhong
2007年01月14日 14:29:54
34楼
按热稳定校验结果选择.
回复
ljm8118
2007年01月18日 21:19:31
35楼
大家都不要争了,50的铜芯电缆足以!!
回复
lzc100200
2007年01月18日 22:38:48
36楼
大家都不要争了,电流38A,他自己去套表吧!
回复
豆芽芽
2007年01月18日 22:41:41
37楼
50个平方就足够了。35个平方都勉强能行。我们单位这样多630KVA变压器的都是50个平方,大了是浪费。我是说的铜线哟。不是铝线。
回复
yin0421
2007年01月19日 13:29:50
38楼
其實啊,很簡單,高壓側滿負載才37A,一般變壓器電流密度在2.5左右(在油中),現在在空氣中,你就取2,自己算37/2=18.5mm2,只要電纜截面在20mm2以上的都可以使用。
回复
weilong243
2007年05月15日 16:18:24
39楼
630/(10*1.73)得出电流,查一下电缆的允许载流量,确定截面就可以了,着个问题难道很难吗???
回复
jzy.123
2007年05月15日 17:23:40
40楼
10KV高压线路630KVA变压器进线选50以下的铜芯铠装缆就可以了。
回复
indeepsea
2007年05月15日 18:31:46
41楼
选高压电缆不只是用载流量来选,主要需校验电缆的热稳定性
这些可以从手册中查到公式,简单计算一下就可以了
刚才算了一下,70平方的铜线够用了
回复

相关推荐

APP内打开