通风与空调施工验收规范规定安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下,但07K201《管道阀门选用与安装》平衡阀一项安装在吊顶里的手柄向下,互相矛盾?为什么手柄不能向下啊?
通风与空调施工验收规范规定安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下,但07K201《管道阀门选用与安装》平衡阀一项安装在吊顶里的手柄向下,互相矛盾?为什么手柄不能向下啊?
2楼
把初始位置定在手柄操上的位置 操作的时候更加简便
回复
3楼
同意楼上!就是这个原因!好使力!
回复
4楼
我觉得还有保温的原因,阀的手柄侧容易结露,如果向下流经面积较大,容易锈蚀
回复
5楼
这个问题真还没有搞清楚
,有请各位专家回答。
回复
6楼
好问题 我猜是因为阀件的构造 手柄那头有阀芯 向下搞不好会漏的
回复
7楼
手柄朝下还是操作不方便,手柄侧装用力容易些。
回复
8楼
闸阀还就不好横管侧装,只能垂直向上的,立管侧装还可以。
回复
9楼
是不是还有一个原因,阀门手柄向下更容易漏水,其它原因与各位说得有些类似!
回复
10楼
此条款确实有点奇怪,而且是针对保温管道上的阀门,一般来说,管道保温阀门也要保温。但和手柄有何关系呢?
难道编规范的专家那天中午都喝高了?当然也不能排除。
回复
11楼
原则上,阀门都不允许手柄向下,因为手柄阀体与阀杆之间是靠石棉或机械密封,水中不可避免的会有杂质,手柄向下,会有杂质沉积,容易导致滴漏现象。
回复