为什么安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下?
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2012年06月30日 08:50:50
来自于中央空调
只看楼主

通风与空调施工验收规范规定安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下,但07K201《管道阀门选用与安装》平衡阀一项安装在吊顶里的手柄向下,互相矛盾?为什么手柄不能向下啊?

通风与空调施工验收规范规定安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下,但07K201《管道阀门选用与安装》平衡阀一项安装在吊顶里的手柄向下,互相矛盾?为什么手柄不能向下啊?
zhaoshansi1985
2012年06月30日 13:09:13
2楼
把初始位置定在手柄操上的位置 操作的时候更加简便
回复
nacker110
2012年06月30日 13:12:32
3楼
同意楼上!就是这个原因!好使力!
回复
zhongwenxunshen
2012年06月30日 13:41:09
4楼
我觉得还有保温的原因,阀的手柄侧容易结露,如果向下流经面积较大,容易锈蚀
回复
牛广人
2012年07月04日 09:57:29
5楼
这个问题真还没有搞清楚 ,有请各位专家回答。
回复
beyond1359
2012年07月04日 12:17:01
6楼
好问题 我猜是因为阀件的构造 手柄那头有阀芯 向下搞不好会漏的
回复
hongliu20032001
2012年07月05日 22:06:18
7楼
手柄朝下还是操作不方便,手柄侧装用力容易些。
回复
hongliu20032001
2012年07月05日 22:09:54
8楼
闸阀还就不好横管侧装,只能垂直向上的,立管侧装还可以。
回复
寒冬
2012年07月06日 12:00:57
9楼
是不是还有一个原因,阀门手柄向下更容易漏水,其它原因与各位说得有些类似!
回复
牛广人
2012年07月06日 16:33:33
10楼
此条款确实有点奇怪,而且是针对保温管道上的阀门,一般来说,管道保温阀门也要保温。但和手柄有何关系呢?
难道编规范的专家那天中午都喝高了?当然也不能排除。
回复
jiaojianxun
2012年07月06日 23:11:31
11楼
原则上,阀门都不允许手柄向下,因为手柄阀体与阀杆之间是靠石棉或机械密封,水中不可避免的会有杂质,手柄向下,会有杂质沉积,容易导致滴漏现象。
回复

相关推荐

APP内打开