水泵频繁启动会不会烧??
leemyungtaek
2006年12月27日 10:27:34
只看楼主

做了一个喷泉的控制系统380V 4.0kW 潜水泵 全压启动工作10分钟,然后停止.5分钟后再全压启动工作10分钟,再停止5分钟,如此循环.大概运行3小时左右.潜水泵是不是很容易烧?? 有没有专门的适用于频繁启泵停泵的潜水泵?? 很着急!!谢谢大家!

做了一个喷泉的控制系统

380V 4.0kW 潜水泵 全压启动工作10分钟,然后停止.5分钟后再全压启动工作10分钟,再停止5分钟,如此循环.
大概运行3小时左右.

潜水泵是不是很容易烧??
有没有专门的适用于频繁启泵停泵的潜水泵??

很着急!!谢谢大家!
免费打赏
chengyongkft
2006年12月27日 22:40:07
12楼
选转子有磁钢的潜水泵就没有问题.
回复
leemyungtaek
2006年12月28日 10:39:52
13楼
我看了原来水专业的图纸

水泵的型号是:
潜水泵QSP80-12-4(Q=80m\/h,H=12m,N=4kW)
潜水泵QSP40-12-2.2(Q=40m\/h,H=12m,N=2.2kW)

我上网查了一下,是喷泉专用潜水泵.
回复
sunbird520
2006年12月28日 11:19:26
14楼
没有问题,时间很短,没事的.个人见解.
回复
zyhqq2002
2006年12月28日 12:39:47
15楼
喷泉的控制系统电机全压启动的时间很短。过电流也是很短时间,水泵浸泡在水中,散热好,间断工作,频繁启动肯定造成电机老化,所以最好选择专用电机,可用连续工作制式的电机.水泵频繁启动就不会烧.
回复
ucdos29
2006年12月28日 12:43:24
16楼
电气方面应该没有问题,水泵本身也可以,但是要注意水的质量.频繁启动水泵会因为水有小颗粒等,有可能损坏密封轴承等,如果长期运转颗粒在水中还可以运行,当停止的时候这些东西会附在泵中,有可能在运行的时候就起不起来了,这也是为什么有些泵一直在运行没问题,当停止了一段时间以后,就启动不起来了,总的来说水泵是可以频繁启动的,要保证水好.
回复
lggufei
2006年12月28日 12:49:27
17楼
频繁启动的泵和控制电器以及配电线路都要注意.
要选质量好的牌子.
回复
mg8312
2006年12月28日 18:39:35
18楼
应该不会 啊
潜水泵采用水冷只要在水里 就不会啊
再说了
喷泉用的水泵本就是频繁起动啊
回复
dreamboat
2006年12月28日 19:54:33
19楼
容易损坏的是接触器的触点!要选择容量大一点的!
回复
王永前
2006年12月28日 21:00:44
20楼
我们单位的水泵是用液位继电器控制的。前两天一根液位线因为腐蚀断掉了,水位一低于最高液位就启动,因为启动过于频繁结果造成控制柜里的自耦变压器烧坏。因为急着要用,结果花了1000多块钱又买了一个新控制柜。
回复
wjrdqw
2006年12月28日 21:45:15
21楼
应该不会 啊
潜水泵采用水冷只要在水里 就不会啊
再说了
喷泉用的水泵本就是频繁起动啊
回复