该地下室是否设置排烟系统困惑中.
xfd831
xfd831 Lv.12
2006年12月27日 00:27:24
来自于通风排烟
只看楼主

这个工程是这样的,是个二类高层(高度超过32m)地下室总共有一千多个平方,其中决大部分是汽车库用,其它用房共133个平方,它们分别是消防控室13个平方,配电房45个平方,水泵房75个平方,这几个用房都无对外开窗.是否可以这样考虑:1、首先从汽车库的防火规范来看,这个汽车库没有超过2000平方,不需要设置排烟2、再看高规“8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。”

这个工程是这样的,是个二类高层(高度超过32m)地下室总共有一千多个平方,其中决大部分是汽车库用,其它用房共133个平方,它们分别是消防控室13个平方,配电房45个平方,水泵房75个平方,这几个用房都无对外开窗.
是否可以这样考虑:
1、首先从汽车库的防火规范来看,这个汽车库没有超过2000平方,不需要设置排烟
2、再看高规“8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。”
由于除了汽车库外,其它用房总面积也才133个平方,小于200;而从面积超过50平方来看,也就只有水泵房超过。这里有个疑惑“经常有人停留或可燃物较多的地下室。”这里水泵房应该是属于经常有人停留的,因为水泵房需要人员值班的。
那就是说需要设置排烟系统么?
那排烟系统是整个地下室都设置呢?还是就对“消控室、配电房和水泵房”这三个用房进行设置呢?
免费打赏
tanghuaping
2006年12月27日 16:49:10
12楼
上次我做的审图都通过了。
回复
xfd831
2006年12月27日 21:51:12
13楼

泵房里有喷淋泵,并设有报警阀,这个东西有个警铃,而警铃这个东西需要放在有人值班的地方或附近,而且警铃与报警阀之间连接的管道不能超过20米。
我以前在工地上看过一个泵房间,那个泵房间就在旁边设有值班室。
所以我就理解成泵房间是经常有人停留的房间了。
谢谢三少对这个问题这么关心。
回复
jiawei615
2006年12月28日 12:32:26
14楼
看了楼主的帖子,我有一个问题“汽车库防火规范里面有规定面积超过500平米就得设置排烟系统吗”因为我手上没这本书。上次有一个工程跟楼主的差不多,地下车库只有1400平方我是做了通风排烟合用。

水泵房、配电室、消控室不属于经常有人停留或可燃物较多的地下室,所以我只做了通风。审图肯定也通过了。
同意3楼的观点,前几天我也做过类似的问题
回复
tanghuaping
2006年12月28日 13:59:21
15楼



哈哈我其实也不懂,上午我又问了一下给排水的工程师。警铃一般都装在外走道就可以了。而值班室一般尽量离水泵房不要太近。水泵房噪音很大的。
回复
xfd831
2006年12月29日 00:43:34
16楼
香港那边到有见过警铃是做在走道上的(以前在网上见过有这样的工程照片,并说明是香港那边的工程,当时好多人觉得这个做法很好),但大陆,根据我的了解,如果报警阀是在水泵房里,警铃也几乎都在水泵房里.
回复
tanghuaping
2006年12月29日 09:39:45
17楼
从我个人理解上来说,我觉得装在走道会更好一些,更方便。至天你说的警铃也几乎都在水泵房里我无从考究,我们公司的给排水工程师就是这么做的。
回复

相关推荐

APP内打开