该地下室是否设置排烟系统困惑中.
xfd831
xfd831 Lv.12
2006年12月27日 00:27:24
来自于通风排烟
只看楼主

这个工程是这样的,是个二类高层(高度超过32m)地下室总共有一千多个平方,其中决大部分是汽车库用,其它用房共133个平方,它们分别是消防控室13个平方,配电房45个平方,水泵房75个平方,这几个用房都无对外开窗.是否可以这样考虑:1、首先从汽车库的防火规范来看,这个汽车库没有超过2000平方,不需要设置排烟2、再看高规“8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。”

这个工程是这样的,是个二类高层(高度超过32m)地下室总共有一千多个平方,其中决大部分是汽车库用,其它用房共133个平方,它们分别是消防控室13个平方,配电房45个平方,水泵房75个平方,这几个用房都无对外开窗.
是否可以这样考虑:
1、首先从汽车库的防火规范来看,这个汽车库没有超过2000平方,不需要设置排烟
2、再看高规“8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。”
由于除了汽车库外,其它用房总面积也才133个平方,小于200;而从面积超过50平方来看,也就只有水泵房超过。这里有个疑惑“经常有人停留或可燃物较多的地下室。”这里水泵房应该是属于经常有人停留的,因为水泵房需要人员值班的。
那就是说需要设置排烟系统么?
那排烟系统是整个地下室都设置呢?还是就对“消控室、配电房和水泵房”这三个用房进行设置呢?
免费打赏
zhengxufeng
2006年12月27日 08:33:15
2楼
地下室总共有一千多个平方,其中决大部分是汽车库用,不管怎样,对于这样的工程需要做机械通风的。利用窗井等开窗进行自然排烟,水泵房可以设置一个窗井,而从面积超过50平方来看,经常建筑会把大的房间分割开
回复
tanghuaping
2006年12月27日 09:51:30
3楼
看了楼主的帖子,我有一个问题“汽车库防火规范里面有规定面积超过500平米就得设置排烟系统吗”因为我手上没这本书。上次有一个工程跟楼主的差不多,地下车库只有1400平方我是做了通风排烟合用。

水泵房、配电室、消控室不属于经常有人停留或可燃物较多的地下室,所以我只做了通风。审图肯定也通过了。
回复
xfd831
2006年12月27日 09:53:47
4楼


不是,汽车库防火规范里面有规定面积超过2000平方的地下汽车库要做排烟系统。
回复
saymand
2006年12月27日 09:56:36
5楼
我看了库规,觉得你说的有道理,我认为可以不用设置,但是实际中,特别是消防这个方面,审图审不过
所以劝你还是做
设备用房总建筑面积不超过200,确实是一个比较含糊的概念,设备用房都要设置通风系统.
个人认为,既然你做了通风,为什么就不把排烟一起做了
回复
tanghuaping
2006年12月27日 10:09:25
6楼
http://co.163.com/forum/content/358_588445_1.htm
可以去看了一下,看有用么!!!
回复
xfd831
2006年12月27日 10:45:58
7楼
谢谢三少提供的链接。
回复
blackeye
2006年12月27日 11:53:26
8楼
楼主对水泵房的理解有误。我从没见过水泵房做排烟的——水泵房潮湿的环境决定了不可能着火,也不可能经常有人停留。楼主去几个水泵房体验一下,水泵运行时的噪音极大,即使有值班的,也很少在泵房里常住。
回复
xfd831
2006年12月27日 12:38:05
9楼
主要是规范对“一个房间面积超过50m2,且经常有人停留……”而没有具体说水泵房这些设备用房不包括,所以我疑惑,呵呵,不过还得谢谢楼上。
回复
tanghuaping
2006年12月27日 12:55:33
10楼
我刚才问了一下给排水的设计师,他说值班的人不呆在泵房的,只是有事的时候就去看一下吧。。。
回复
zhengshg1979
2006年12月27日 13:30:04
11楼
作通风,不用做排烟,审图为什么通不过,总得有个理由吧
回复

相关推荐

APP内打开