一般暖通计算里总用到一个系数0.86请问这是什么系数
tttyu0901
tttyu0901 Lv.3
2012年06月29日 12:26:25
来自于中央空调
只看楼主

怎么来的

怎么来的
免费打赏
shenshoufeng
2012年06月30日 12:42:24
2楼
1.163的倒数,1大卡等于1.163W,倒过来倒过去的就出现了0.86
回复
beyond1359
2012年07月04日 13:24:55
3楼
1除以1.163 负荷乘以0.86除以温差就是流量了 冷暖水通用
回复
牛广人
2012年07月04日 16:41:58
4楼
1千卡/时=1.163瓦
1瓦=0.86千卡/时
回复
zhangjk-1
2012年07月05日 21:01:27
5楼
能量单位换算系数
1卡=4.18焦耳(4.184)
1千卡(大卡)=4.18千焦(4.184)
1千瓦(kw)=3600千焦/秒=860千卡/秒 3600/4.184=860
简言之 1 kw = 860 kcal = 0.086万大卡

[ 本帖最后由 zhangjk-1 于 2012-7-5 21:06 编辑 ]
回复
风尘缘7
2017年09月20日 11:40:53
6楼
:handshake
回复
风尘缘7
2017年09月20日 11:49:40
7楼
"负荷乘以0.86除以温差就是流量了 冷暖水通用"请问这个水量计算公式,能套到空调送风量的计算吗?
回复

相关推荐

APP内打开