柱子中的避雷钢筋是不是避雷引下线?地梁中的避雷钢筋和屋面的避雷钢筋是不是避雷网?我觉得柱子中的更容易做,怎么避雷网的价格还高些?如果是,屋面的避雷钢筋应该套哪个子目?
柱子中的避雷钢筋是不是避雷引下线?地梁中的避雷钢筋和屋面的避雷钢筋是不是避雷网?我觉得柱子中的更容易做,怎么避雷网的价格还高些?如果是,屋面的避雷钢筋应该套哪个子目?
2楼
1.柱子中的避雷钢筋是不一定是避雷引下线,当利用主筋作引下线时是。
2.地梁中的避雷钢筋不是避雷线。
3.屋面的避雷钢筋应该套避雷网安装。
建议往请教专帖发帖。
回复
3楼
屋面的避雷网和柱内的避雷钢筋和地梁的还有桩的连通了的,它们改怎么套定额呢?
回复
4楼
本人套接地跨接,不过有人嫌低,套均压环焊接“处”。
回复
5楼
应该套“柱主筋与圈梁焊接”
回复
6楼
要是能够附上图,就更好了!