一个棘手的问题,大家提提意见
yyqdudu
yyqdudu Lv.3
2004年08月08日 11:41:10
只看楼主

一个体量很大的小区,共接近30万方,可不可以集中设置一个消防水池,水池的容量按最大一个建筑的消防水量计算,消防离最员的建筑可能700米左右。我觉得这样可以,就是比较浪费管材,相当于小区内多了一道临时高压的消防管,但是节约了水池的面积和消防泵。各位认为怎么办?谢谢了

一个体量很大的小区,共接近30万方,可不可以集中设置一个消防水池,水池的容量按最大一个建筑的消防水量计算,消防离最员的建筑可能700米左右。
我觉得这样可以,就是比较浪费管材,相当于小区内多了一道临时高压的消防管,但是节约了水池的面积和消防泵。
各位认为怎么办?谢谢了
免费打赏
xuhuan
2004年08月09日 09:05:29
2楼
参照低规,是按人口确定火灾次数的,大于5万人口的话,同一时间内的火灾次数是两次,消防泵是不是应该分开设置呢?
回复
jiangjiangcai
2004年08月09日 10:09:15
3楼
应该不用分开的,不过就要计算成2处消防的用水量。
回复
nyq
2004年08月09日 10:21:02
4楼
如果每栋楼高差不大,设一处消防泵应该可以,管理方便,也经济。如果消防分区较多,室外临时高压的消防管太多,我认为分区设泵房。
回复
yyqdudu
2004年08月28日 21:43:30
5楼
谢谢楼上各位哦
回复