RO产水问题
ddanielma
ddanielma Lv.2
2006年12月26日 15:55:52
来自于水处理
只看楼主

18支陶氏膜,BSW30-400,1+1+1设置,每管6支膜。现在进水22T/h,产水>15T/h,浓水<7T/h,那RO进水压力在多少kgf/cm2?使用3年后,每次RO清洗后可恢复到多少进水压力

18支陶氏膜,BSW30-400,1+1+1设置,每管6支膜。现在进水22T/h,产水>15T/h,浓水<7T/h,那RO进水压力在多少kgf/cm2?
使用3年后,每次RO清洗后可恢复到多少进水压力
免费打赏
colin_su811
2006年12月29日 10:43:19
12楼
回复
colin_su811
2006年12月29日 10:46:56
13楼
樓主:對不起不是灌水剛剛按錯了按鍵,首先希望你提供你RO的前處理為何種處理系統,RO的進水PH值及導電率為何?
且您的RO配置有點不合理。
回复
samehappy
2006年12月29日 16:47:44
14楼
什么人设计的。
肯定有问题。别说3年。第2年就会有问题。
进水电导多少?硬度多少?
回复