【讨论】冷柜效果差的问题,请各位师傅帮忙分析一下是什么原因
bzyuelong
bzyuelong Lv.2
2012年06月28日 12:28:08
只看楼主

前几天修到一台6 百多升冷柜不制冷,经检查压缩机线圈坏,更换压缩机时发现冷冻油被污染,对系统进行简单空气冲洗,更换好同型号新压缩机后,运行3小时后观察冷柜内温度下降到-6度,回气管有凝露现象,继续工作到4小时后箱内温度-6、5度。个人认为毛细管有微堵现象,于是更换毛细管0、1mm的1。8米后抽空加入150G制冷剂观察(标注制冷剂是270G),运行10分钟测试毛细管与蒸发器入口温度-27度,运行2小时后箱内温度下降到-5、7度,于是补充了制冷剂后,蒸发器入口温度上升到-15度,运行到3。5小时后蒸发器入口温度-18度,箱内温度-6度,请帮忙分析一下是什么原因或解释这一现象,万分感谢

2012年06月28日 15:25:42
2楼
不可能哦,一个人都没有回答
回复
zhanjinyun
2012年06月29日 13:32:07
3楼
回复
yuanxiao7434
2012年06月29日 15:51:50
4楼
如果压缩机容量没问题的话,应该是毛细管的选择有问题
回复
wdbb888
2012年07月01日 14:37:48
5楼
压机烧毁的系统,仅空气冲冲了事?
再怎么省事,也得用液态冷媒洗洗。
另,不彻底摸清压机烧毁原因、并排除,就敢上新压机?
I服了YOU!
回复
wltg1234567
2012年07月05日 10:48:05
6楼
来顶顶
回复
chengmei01
2012年07月10日 13:30:54
7楼
因为不会...所以没有悲伤.
回复

相关推荐