请教二级RO出水pH控制的范围以及原因
sunhua20021231
2006年12月25日 15:04:19
来自于纯水系统
只看楼主

小妹刚开始工作,现在做的是纯水的运行.我们单位的二级RO的出水pH一直低于6.3,现在能做的就是在一级后加碱提高pH,请教各位大仙,这样会不会有什么不好的影响?一般的适合的pH范围应该控制在多少?如果一直这样,有什么比较好的措施?多谢各位PS:我们的工艺是UF-活性碳-RO-EDI的工艺.

小妹刚开始工作,现在做的是纯水的运行.我们单位的二级RO的出水pH一直低于6.3,现在能做的就是在一级后加碱提高pH,请教各位大仙,这样会不会有什么不好的影响?一般的适合的pH范围应该控制在多少?如果一直这样,有什么比较好的措施?
多谢各位
PS:我们的工艺是UF-活性碳-RO-EDI的工艺.
免费打赏
赵匡胤
2006年12月26日 08:09:32
2楼
活性炭放在UF后面?
二级RO出水pH本来就是很低的
一级出水加碱是必要的
回复
sunhua20021231
2006年12月26日 11:03:15
3楼
谢谢楼上的.我们的水源是自来水,用超滤作预处理,是放在活性碳之前的,一般是放之后的吗?
还有加NaoH多了以后,对后续会有什么不利影响吗?谢谢
回复
jsyzgjs
2006年12月27日 09:59:15
4楼

工艺应该是 活性碳-UF-RO-EDI 加碱提高pH到8.3~9.0
回复
linawn
2006年12月28日 22:42:10
5楼
活性炭放在超滤加大了超滤的运行负荷
回复
colin_su811
2006年12月29日 10:55:12
6楼
活性碳應放在超濾前,另超濾前是否有設置過濾器?
RO PH值應弱鹼性PH8~9較佳,偏酸容易造成RO模的溶解。
回复
wsyc1313
2006年12月29日 11:21:19
7楼
我们调到8.5以上到9左右的范围.
回复
wws031012
2007年02月10日 15:53:29
8楼
用超滤作预处理,是放在活性碳之前的,这样是对的!一级反渗透的出水进二级前是要加碱的,因为一级出水的PH都是很底的(这是反渗透对二氧化碳不能脱除所致。)而二级反渗透是对产水进行进一步处理以满足EDI进水要求而加碱是为了提高PH以便使二级的脱盐率更高,(硅和硼等在高PH时脱除率更高)
希望你明白了
回复
lvshixinlsx1971
2007年02月11日 09:26:05
9楼
二级前加碱,可以提高二级反渗透产水质量.加碱量我觉得控制PH值的数量值多少,要达到你的产水水质到最好为标准.
回复
wanyihua88
2007年02月14日 15:42:33
10楼
PH主要是看你的能不能达到你的产水要求,各个地域的水原不一样,所以投加的药也不一样,自己慢慢调整.
回复
dypabc123
2007年02月15日 15:09:32
11楼
pH控制的范围在8.3以上,以不超过9为宜,还应注意二级RO产水的pH值,因为EDI的进水要求为pH值8.1~8.3。
回复