我们这里有个工程,变电所照明设计为穿镀锌管暗敷,但是施工人员考虑到施工困难(先不考虑业主)要求改为穿硬质塑料管明敷,但是是否符合变电所的防火等级要求。 变电所的照明设计有没有什么特殊的要求啊 ??
我们这里有个工程,变电所照明设计为穿镀锌管暗敷,但是施工人员考虑到施工困难(先不考虑业主)要求改为穿硬质塑料管明敷,但是是否符合变电所的防火等级要求。 变电所的照明设计有没有什么特殊的要求啊 ??
2楼
不行的。
变配电所是火灾工作场所,照明属于消防用电。明敷的话要穿金属管,而且要做防火处理。暗敷的话倒是不用穿金属管。
回复
3楼
...................
回复
4楼
明敷是不是也可以 但是必须踩用阻燃的线槽或者是阻燃硬质塑料管。变电所的防火等级是二级。
回复
5楼
学习了
回复
6楼
···明敷是可以,已经说了啊。但是必须用封闭式金属线槽或者金属管,并做防火处理。
阻燃塑料管怎么能用嘛,就算阻燃,你也保护不了电线。塑料管根本就不适合用在40度以上的环境。如果你用线槽就得是封闭金属线槽,阻燃线槽有P用。阻燃材料做的管子或线槽只是不会扩大火灾影响范围,不代表可以保护里面的电缆电线。除非你的电线是用矿物绝缘电缆,那随便怎么明敷都可以··
回复
7楼
明管可以,但一定要采用金属管或金属线槽
回复