我们目前做的是一个国外机场航站楼项目,搞施工的,基本情况就这些,大家有其它要了解的我在补充。 卫生间排水是异层排水,二层的污水管、废水管都是走在一楼吊顶里面的,二层的通气管是应该走在一楼吊顶里面还是应该走在二楼吊顶里面? 为了更明白的表达清楚我的问题,我画了个简单的示意图1和2,哪个对? 还有,关于通气管的设置要求规范等,各位大虾能否推荐下相关的书籍来参考下,谢谢了!
我们目前做的是一个国外机场航站楼项目,搞施工的,基本情况就这些,大家有其它要了解的我在补充。
卫生间排水是异层排水,二层的污水管、废水管都是走在一楼吊顶里面的,二层的通气管是应该走在一楼吊顶里面还是应该走在二楼吊顶里面?
为了更明白的表达清楚我的问题,我画了个简单的示意图1和2,哪个对?
还有,关于通气管的设置要求规范等,各位大虾能否推荐下相关的书籍来参考下,谢谢了!
2楼
顶起一下。。。
回复
3楼
建议按照示意图1,通气管敷设于2层高位吊顶内。
回复
4楼
谢谢你!
还有个问题:按我们施工图纸上来看,我的理解是大部分是按示意1来装的,但也有少数卫生间通气管是按示意2来的
这是否说明示意2也是可行的呢?是否有规定明确提到说这样不行?
回复
5楼
两种方案都可行,对于第一种,吊顶距离楼板的空间要比较大才行,都二种对上述空间的要求不大
回复
6楼
卫生器具上边缘以上不少于0.15m就行。所以两种都没问题
回复
7楼
第二种也可以,但是有一个问题需要注意就是卫生间通气管接入通气立管的时候,要保证在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处按不小于0.01的上升坡度与通气立管连接。
回复
8楼
哥们,给你传个附件,自己学习
回复
9楼
两种都可以,但是第二种的通气支管必须在二楼地坪上1m处接入通气立管,而不是在底板下就接入通气立管。
回复
10楼
8楼前辈的资料好用啊。。学习了。!!!
回复
11楼
回复