06版《建筑设计防火规范》的8.4.2的第一条:“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s....”这里的室外是否应该是室内,是印刷错误吧?
06版《建筑设计防火规范》的8.4.2的第一条:“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s....”这里的室外是否应该是室内,是印刷错误吧?
2楼
按01版建规第8.6.1条:“室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时....”,显然06版《建筑设计防火规范》的8.4.2条有印刷错误。楼主够细心!
回复
3楼
不对,就是这次规范更新修改的内容!!!
回复
4楼
有没有什么依据啊 室外消防用水量很少大于15L的啊
回复
5楼
不见得吧?
回复
6楼
我指多层 大于15L的还是不多的啊
回复
7楼
多层大于15L的还是不多的啊
回复
8楼
即使是住宅楼,建筑物体积超过5000立方的比比皆是,怎么可以说不多呢?
回复
9楼
室外用水基本都能过15啊!
很小了!
回复
10楼
室外消防水量很少小于15L/S。
回复
11楼
规范要求, 室外消火栓用水量一、二级民用建筑体积小于等于5000立方才会小于等于15L/s。一、二级甲、乙、丙类厂房、仓库体积小于等于3000立方才会小于等于15L/s;丁、戊类厂房、仓库体积小于等于20000立方才会小于等于15L/s。
与室内消火栓用水量同等级用水量相比体积要小得多(除丁、戊类厂房)。 是否连成环状与火灾等级联系起来,我觉得更合理。
回复