2012年06月27日 17:10:58
来自于中央空调
只看楼主

本公司採購45臺 36KW製冷量大風量風機盤管 及145臺17KW製冷量大風量風機盤管原提供設計參數 36KW冰水進出口為DN32 17KW製冷量大風量風機盤管冰水進出口為DN25后投入使用 冰水主機經常跳機 冷凝器低溫報警保護!后查原因 發現36KW 冰水進出口為DN20 17KW製冷量大風量風機盤管冰水進出口為DN20各位這個是不是造成跳機的主要原因

本公司採購45臺 36KW製冷量大風量風機盤管 及145臺17KW製冷量大風量風機盤管

原提供設計參數 36KW冰水進出口為DN32 17KW製冷量大風量風機盤管冰水進出口為DN25

后投入使用 冰水主機經常跳機 冷凝器低溫報警保護!

后查原因 發現
36KW 冰水進出口為DN20 17KW製冷量大風量風機盤管冰水進出口為DN20

各位這個是不是造成跳機的主要原因
免费打赏
shapi365
2012年06月27日 20:52:26
2楼
应该可能性蛮大的,循环水量不足容易造成进出水的温差过大,导致出水温度过低。不知道主机的进出水的温差是否过大(大过5度)?
回复
liuxindao520
2012年06月28日 08:07:39
3楼
冰水進水和出水溫差大於5度.
回复
zhaoshansi1985
2012年06月28日 14:21:12
4楼
这个肯定是 冷凝器低压过低造成的啊 37KW的供水管 直径太小 温差过大 导致冷凝器 冷媒温度 过低造成的
回复
xuwenbin98
2012年07月01日 21:22:08
5楼

一、这么大冷量的风机盘管可能不叫风机盘管了,应该叫空调箱了。
二、这么大冷量的风机盘管(或空调箱)接口不应该是DN20.肯定是哪里出问题了。
三、冰水机(是不是冷冻机)冷凝器低温报警(确定是冷凝器吗?)在这种气象条件下
一般不会发生(水冷螺杆机在过渡季节时因冷却水温过低有可能发生)
四、如果楼主所说的情况和数据都是属实的,那么
第一、应该查一下风机盘管厂家的设备参数,或是查下是否安装的问题
第二、如果是冰水机的冷凝器低温报警,我的感觉是温感坏了。
如果是蒸发器低温报警,那么可能是冰水机温控出问题了或是冰水系统有问题。
回复
adingkgb
2012年07月01日 23:20:19
6楼
如果是流量过小,那么靶式流量开关为啥嘛不动作?
回复
shangxueyue
2012年07月06日 19:52:24
7楼
你那机是出水温度控制还是回水温度控制,一般设定温度到了机组会自动停机的,要是回水控制的话(进蒸发器的水),当进出水温差过大,假如你设定12回水,而回水是13,当你温差大过10时 那出水就是3,回水又没有达到设定温度停机,机器就会报冰点保护,看看你那机组能不能敢出水控制(大金的水机就能调进出水控制,麦克的都是出水控制的),要是能就敢出水控制,就不会报冰点保护了,其实主要还是水流速达不到要求。你在冷冻水管加个旁通看看能不能处理,水流开关只是个检测原件,是可以调的,所以不能说有水流开关就说明水流达到要求,主要还是看进出水压力,我出去调机都是认水压力的,通过压力在来调水流开关的,
回复