本公司採購45臺 36KW製冷量大風量風機盤管 及145臺17KW製冷量大風量風機盤管原提供設計參數 36KW冰水進出口為DN32 17KW製冷量大風量風機盤管冰水進出口為DN25后投入使用 冰水主機經常跳機 冷凝器低溫報警保護!后查原因 發現36KW 冰水進出口為DN20 17KW製冷量大風量風機盤管冰水進出口為DN20各位這個是不是造成跳機的主要原因
本公司採購45臺 36KW製冷量大風量風機盤管 及145臺17KW製冷量大風量風機盤管
原提供設計參數 36KW冰水進出口為DN32 17KW製冷量大風量風機盤管冰水進出口為DN25
后投入使用 冰水主機經常跳機 冷凝器低溫報警保護!
后查原因 發現
36KW 冰水進出口為DN20 17KW製冷量大風量風機盤管冰水進出口為DN20
各位這個是不是造成跳機的主要原因
2楼
应该可能性蛮大的,循环水量不足容易造成进出水的温差过大,导致出水温度过低。不知道主机的进出水的温差是否过大(大过5度)?
回复
3楼
冰水進水和出水溫差大於5度.
回复
4楼
这个肯定是 冷凝器低压过低造成的啊 37KW的供水管 直径太小 温差过大 导致冷凝器 冷媒温度 过低造成的
回复
5楼
一、这么大冷量的风机盘管可能不叫风机盘管了,应该叫空调箱了。
二、这么大冷量的风机盘管(或空调箱)接口不应该是DN20.肯定是哪里出问题了。
三、冰水机(是不是冷冻机)冷凝器低温报警(确定是冷凝器吗?)在这种气象条件下
一般不会发生(水冷螺杆机在过渡季节时因冷却水温过低有可能发生)
四、如果楼主所说的情况和数据都是属实的,那么
第一、应该查一下风机盘管厂家的设备参数,或是查下是否安装的问题
第二、如果是冰水机的冷凝器低温报警,我的感觉是温感坏了。
如果是蒸发器低温报警,那么可能是冰水机温控出问题了或是冰水系统有问题。
回复
6楼
如果是流量过小,那么靶式流量开关为啥嘛不动作?
回复
7楼
你那机是出水温度控制还是回水温度控制,一般设定温度到了机组会自动停机的,要是回水控制的话(进蒸发器的水),当进出水温差过大,假如你设定12回水,而回水是13,当你温差大过10时 那出水就是3,回水又没有达到设定温度停机,机器就会报冰点保护,看看你那机组能不能敢出水控制(大金的水机就能调进出水控制,麦克的都是出水控制的),要是能就敢出水控制,就不会报冰点保护了,其实主要还是水流速达不到要求。你在冷冻水管加个旁通看看能不能处理,水流开关只是个检测原件,是可以调的,所以不能说有水流开关就说明水流达到要求,主要还是看进出水压力,我出去调机都是认水压力的,通过压力在来调水流开关的,
回复