请教柴油发电机组并联运行的问题
yyylllwww
yyylllwww Lv.2
2006年12月25日 11:08:36
来自于电站工程
只看楼主

我想向大家请教: 1.由于柴油发电机组的原动机是活塞式的,那么由此产生的谐波转矩怎么消除,谐波振荡在目前柴油发电机组并联运行中出现的概率大么? 2.谁有柴油发电机组励磁、调速、原动机、发电机数学模型的典型参数,我在用MATLAB进行两台柴油发电机组并联运行的建模,可其中参数无从获取,哪位能为我指点迷津。 期待大家的回复,万分感激!!!

我想向大家请教:
1.由于柴油发电机组的原动机是活塞式的,那么由此产生的谐波转矩怎么消除,谐波振荡在目前柴油发电机组并联运行中出现的概率大么?
2.谁有柴油发电机组励磁、调速、原动机、发电机数学模型的典型参数,我在用MATLAB进行两台柴油发电机组并联运行的建模,可其中参数无从获取,哪位能为我指点迷津。

期待大家的回复,万分感激!!!
免费打赏
qmpx2002
2006年12月25日 15:31:39
2楼
我有一个案子要做柴油发电机并行运行电气设计,我们公司是做开关柜的。但是以前没有做过,不知道如何下手。我在网易搜到,但是图纸很不详细。望高手有相关的图纸能速发给我,谢谢先。其开关柜内需要什么元器件,我也没有底。高手们请赐教!!!
回复
qmpx2002
2006年12月25日 15:38:45
3楼
我的邮箱是xieyun2006@263.net,QQ313939901我每天都在线的。谢谢先。
回复
aliu123z
2007年01月06日 16:40:44
4楼
发电机组并网运行因谐波而造成中性电流过高,谐波的产生主要是发电机,其中以三次,五次、七次谐波比较大,出现这种情况要在每台机组的中性线上串联一个额定电流是机组额定电流2/3的电抗器即可。这样就可以滤掉大部分谐波,完成并网的良好运行