消控室与泵房合用,先进入消控室,再经过一道门进入水泵房,那么水泵房要不要设防火门,要不要设标识?排烟机控制柜也在水泵房内这样可不可以?
消控室与泵房合用,先进入消控室,再经过一道门进入水泵房,那么水泵房要不要设防火门,要不要设标识?排烟机控制柜也在水泵房内这样可不可以?
2楼
最好设防火门吧,不设应该也可以
你泵房就一个门?设备能进去么?
回复
3楼
楼主的情况应更详细点~~ 不如:消控、泵房位于何处(单独建造、地下室?);排烟风机控制柜怎么会在泵房(控制柜离风机不宜过远的)
建规:8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开。
消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。
7.2.5 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。
高规:7.5.1 独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。
7.5.2 当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。
总之,找到适应的规范,就找到了解决办法。
回复
4楼
二楼的回答很全面
回复
5楼
请高手指教,学习中。。。。。
回复