求助关于TN-S系统进线问题
hiphophenry
2012年06月27日 15:03:02
只看楼主

小弟刚接触电气 刚看了小区电气图 发现个问题 总说明我看是采用TN-S系统 但是从配电房引入低压分支线箱是YJV 4*_ 的电缆,这样的4芯电缆不就成了TN-C-S系统?不吝赐教

小弟刚接触电气 刚看了小区电气图 发现个问题 总说明我看是采用TN-S系统 但是从配电房引入低压分支线箱是YJV 4*_ 的电缆,这样的4芯电缆不就成了TN-C-S系统?不吝赐教
免费打赏
geheime
2012年06月27日 15:12:59
2楼
估计是说明没改到。多层小区一般还是室外箱变吧,TN-C-S可以省根线。
回复
hiphophenry
2012年06月27日 15:17:32
3楼
也就是说 设计说明的问题了?实际上采用的是TN-C-S系统?
回复
lingxuct
2012年06月27日 16:58:34
4楼
当N线不与PE线连接时,没有PEN线,不能说成TN-C-S系统。

可能是住宅楼里的PE线是建筑外接地装置引进去的(可能叫TT系统吧?)。
回复

相关推荐