急!听听各高手的建议(筒仓加层问题)
junlangang
junlangang Lv.3
2006年12月25日 08:47:58
只看楼主

最近接触一工程:筒仓壁厚200,高31.25米,共有2排各4个并联。现欲改变其使用功能为民用建筑:在其顶部加3层钢结构,筒仓内分隔为4层(每层高8米,二期时甲方分隔,一期时不能做分隔楼板),仓壁另需增开门窗洞口。问:1.筒仓加层及分层计算模型在PKPM中如何考虑,周期,位移控制等? 2.壁厚是否一定要按《高规》及《抗规》要求来加厚?边缘构件?望大家不吝赐教!

最近接触一工程:筒仓壁厚200,高31.25米,共有2排各4个并联。现欲改变其使用功能为民用建筑:在其顶部加3层钢结构,筒仓内分隔为4层(每层高8米,二期时甲方分隔,一期时不能做分隔楼板),仓壁另需增开门窗洞口。
问:1.筒仓加层及分层计算模型在PKPM中如何考虑,周期,位移控制等?
2.壁厚是否一定要按《高规》及《抗规》要求来加厚?边缘构件?
望大家不吝赐教!
免费打赏
结构小龚
2006年12月25日 12:04:06
2楼
1,按照新建筑建模,对开洞等部位加固,考虑筒壁计算长度变化复核配筋。
2,你是高层就肯定要考虑高规抗规等,除非你不审图。
还有就是抗震节点问题你怎么解决。
除去规划问题,我觉得可能新建一个还便宜一点。


只说一下个人不成熟的意见,仅供参考