建筑给排水施工质量验收规范要求雨水立管的灌水实验需灌水到雨水斗,大家怎么理解?
nyq
nyq Lv.6
2004年08月04日 11:18:16
只看楼主

建筑给排水施工质量验收规范要求雨水立管的灌水实验需灌水到雨水斗,那么高层建筑(30m以上)天面雨水排水立管岂不是不能使用UPVC排水管,我相信没有几个厂商敢保证自己的UPVC排水管在30m水柱以上不出问题。请大家交流一下各自的做法。

建筑给排水施工质量验收规范要求雨水立管的灌水实验需灌水到雨水斗,那么高层建筑(30m以上)天面雨水排水立管岂不是不能使用UPVC排水管,我相信没有几个厂商敢保证自己的UPVC排水管在30m水柱以上不出问题。请大家交流一下各自的做法。
lxx1969
2004年08月04日 20:07:51
2楼
可以分段灌水至雨水斗。高层建筑中,各种排水材质(包括离心铸铁管)的雨水管均无法满足建筑给排水施工质量验收规范要求,这在实际施工中已被多次印证!
回复
xixi00125
2004年08月05日 10:13:57
3楼
高层建筑物雨水及污水管道必须有旁通管的,而且加装消能器。
回复

相关推荐

APP内打开