关于卫生间立管的布置
poloyang
poloyang Lv.2
2004年08月04日 10:29:45
只看楼主

各位前辈,多层卫生间排水是否需要设两个排水立管(一根坐便器,一根洗浴、地漏排水)?是否一定要这样做,污废都排入同一根立管有问题吗?规范有没有这方面的具体要求?各位大侠帮忙啊

各位前辈,多层卫生间排水是否需要设两个排水立管(一根坐便器,一根洗浴、地漏排水)?是否一定要这样做,污废都排入同一根立管有问题吗?规范有没有这方面的具体要求?各位大侠帮忙啊
免费打赏
qianw_m
2004年08月05日 14:54:06
12楼
可以吧 不过好象有先后顺序的
回复
tao78888
2004年08月05日 14:59:44
13楼
卫生间的地漏是和大便器一个立管的,横的少见.
请你以后不要在马桶的的了,!?人家听了会笑话的!
回复
poloyang
2004年08月05日 15:00:48
14楼
楼上的意思是坐便器的排水管离排水立管的距离比地漏的近? 这个设计规范上有要求吗?~
回复
luoxiaochuan
2004年08月05日 16:14:28
15楼
立管位置应尽量靠近大便器,规范上有说明的,目的是为了在最大程度上避免管道堵塞.客户要求分流排放,不外乎追求心理上的一种安慰(感觉要卫生一些),只要设计合理,是完全可以解释的,合流排污一来节约了成本,二来增加了卫生间的使用空间.在卫生方面,只要水封做的到位,和分流设计是没有多大区别的.
回复
liuyijunliuyijun
2004年08月05日 16:29:38
16楼
走自己的路,只要按规范设计就对`,甲方要求供参考罢了------

成功的男人身边都站有一个女人。通常这个女人就是他的妻子。在事业成功的时候,回味与妻子风雨兼程,人生坎坷二人携手共进,从初恋到牵手到第一次神秘的接吻。以及后来剧情慢慢的发展,结婚生子,一起将孩直抚养成人。千百年来好像每个人的路都是这样的,但其中的味道恐怕各不一样。为了感谢妻子的一生在左右的陪伴
回复
poloyang
2004年08月05日 18:31:17
17楼
谢谢各位帮忙啊,终于把事情弄清楚了,只要自己是对的,就可以了。
回复
xlfd2004
2004年08月05日 19:27:58
18楼
如果小区或建筑做中水,应该是分开的,一般来说粪便污水不作为中水来源;
如果建筑内要做中水,还是应该分开的。
另:上海有的小区不做中水,也是污废分流。
回复
poloyang
2004年08月06日 11:02:48
19楼
是呀,这边在上海边上没有中水也做的污废分流。还有现在他们又提出来说商业用房一定要污废分流,有这个说法吗?
回复