空调冷凝水排水问题
shyxhy
shyxhy Lv.2
2004年08月04日 10:27:03
只看楼主

住宅的空调冷凝水是很小量的,那么可不可以接入就近的雨水排水立管中,具体的怎么接呢?

住宅的空调冷凝水是很小量的,那么可不可以接入就近的雨水排水立管中,具体的怎么接呢?
免费打赏
2000_fangfang
2004年08月04日 11:13:11
2楼
冷凝水管与雨水管分开设置
回复
nyq
2004年08月04日 11:21:58
3楼
不可以。
1.雨水立管也会有异味,冷凝水管接入时没有水封。
2.雨水立管堵塞时会造成返冒。
3.规范规定接入同一雨水立管的雨斗宜在同一平面。
回复

相关推荐