请问用2条2寸管代替1条4寸管有什么区别???????
请问用2条2寸管代替1条4寸管有什么区别???????
2楼
很显然,两条2寸管的过水断面面积小于1条4寸管的过水断面面积。2条2寸管不能代替1条4寸管。阁下不妨用园面积公式算一下。
回复
3楼
2条2寸管断面面积是1条4寸管的一半,即过水断面只有一半。
回复
4楼
4寸管过流面积为0.007854m2
2寸管过流面积为0.001963M2
很显然4条2寸管才相当于1条4寸管
回复
5楼
``````````````````差远了`````那个是直径啊!!!
回复
6楼
天啊,这可不光是断面的差别啊,水力条件更是差了一大节子啊!
回复
7楼
不会吧,对这个问题还有搞不清的啊,楼主不会是给排水专业的吧
回复