借贵地咨询:我有一变频井,只要一工作漏点保护就脱扣
dqjyp
dqjyp Lv.2
2006年12月24日 08:47:25
只看楼主

我这里有一口变频井,三相漏电保护开关动做灵敏,只要开变频就动作,水泵电机和变频器都是好的,(与别处同类型的互换过)不开变频直接用可以,明知漏电开关过于灵敏,但那不归本部门管,更不可以更换,只有从变频器处解决,请高手指点,加电抗器能抑制住吗?

我这里有一口变频井,三相漏电保护开关动做灵敏,只要开变频就动作,水泵电机和变频器都是好的,(与别处同类型的互换过)不开变频直接用可以,明知漏电开关过于灵敏,但那不归本部门管,更不可以更换,只有从变频器处解决,请高手指点,加电抗器能抑制住吗?
免费打赏
ysj123456789
2006年12月25日 11:33:39
2楼
抑制谐波不知道有没有效果!
回复
首席技术官
2006年12月25日 12:06:20
3楼
载波频率可以调低试试
加电抗器可以有些效果
但是那个东西很贵,如果试了不好使就划不来了
电缆有没有破损的地方呀,潮湿么?
回复
dqjyp
2006年12月27日 05:43:47
4楼
谢谢朋友吗,接地,加磁环,点容,都试过了,唯有电抗器没试,不知行否
回复

相关推荐